Schönen Gruß an Alle!
Folgendes Problem versuche ich jetzt gerade zu realisieren mit der EASY 719 AC-RC:
mit I2 Schließer pos. Flanke wird ein Motor gestartet Q1 (setzen).
mit I12 Öffner wird der Motor ausgeschaltet Q1 (rücksetzen)
und jetzt folgendes, es kommt zu einen Stromausfall unabhängig von den Motorzustand An/Aus
nehmen wir mal an, das der Taster klemmt (I2) wie kann man den Wiederanlauf jetzt verhindern?
ich habe es schon versucht mit den remanenten Merker, hat aber leider nicht geklappt sobald man in Run- Zustand umschaltet schaltet der Ausgang Q1 ein.
vielen Dank an alle im vorraus
MfG
Andreas