Hallo Bernd!
Die Verbindung von der PS4-200 zum EM4-101-DD1 ist SUCOnet K1!
( es ist ein mofifiziertes RS 485 Protokoll)
Das passt ja nun garnicht zur EASY!
EASY hat CAN und CANOPEN.
Lösungsvorschlag:
1.
Bitte noch ein altes Modul als Ersatz kaufen!
Als Beispiele habe ich mal ein Adresse eingefügt!
http://www.widmann-automation.net/Moeller-SPS-EM4-101-DD1-Dezentrale-ErweiterungDie ca. 200€ sind gut angelegt.
Dadurch geht alles recht schnell und einfach im Fehlerfall.
Dil - Schaltereinstellungen vom kaputten Modul ablesen und beim neuen Modul einstellen.
Modul wechseln - fertig!
2.
Ersetzen der PS4-200 durch eine XC100 mit XI/OC Modulen
Ersetzen der EM4-101-DD1 durch ECE4E-221-6D4T1 mit EASY620-DC-TE
(entspricht in etwa dem Platzbedarf und Anschlußschema)
Leider geht das alles etwas ins Geld!
3. Umstellen von PS4-200 und EM4101-DD1 auf EASY800 mit Erweiterung
Dazu brauche ich aber mehr Informationen über den jetzigen Ausbaustand!
Einfach wieder melden!
mfg Uwe