Autor Thema: LS Wertskalierung  (Gelesen 2732 mal)

Offline strobo

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 35
LS Wertskalierung
« am: August 05, 2012, 14:24:50 Nachmittag »
Guten Tag
Ich habe einen Durcksensor mit einem Messbereich von -1 bis 3 Bar und einem Ausgangssignal von 0-10 Volt. 10V = 3 Bar.
Wie muss ich den LS einstelle, damit ich ein Wert von -1 bis 3 Bar am MW 53 augan erhalte?
Arbeite mit Easy 820

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re:LS Wertskalierung
« Antwort #1 am: August 05, 2012, 15:16:55 Nachmittag »
Hallo Strobo,

nehmen wir mal an, die Werte sollen auf -1000mBar - 3000mBar skaliert werden.
Skalierung in Bar macht wohl keinen Sinn, wären ja nur 5 verschiedene Werte.

I1=Analogeingang IA1 oder IA2...IA4
QV=MW53

X1=0
X2=1023
Y1=-1000
Y2=3000

Viele Grüße
Paul