Autor Thema: Problem mit Zählern in EasySoft  (Gelesen 2764 mal)

Offline Centaury

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Problem mit Zählern in EasySoft
« am: September 18, 2012, 15:33:17 Nachmittag »
Hallo Easyfreunde,

ich versuche eine einfache Schaltung mit eine easy621-dc-tc und easy618-dc-re
aufzubauen.
Ich arbeite mit Easysoft 6.9 Build 5193

Ich erzeuge mit einem zeitrelais einen Takt, dieser soll von einem Zähler weiterverarbeitet werden (Bild).
Der Takt ist da, aber die Zähler zählen ihn nicht.

Was ist das Problem ?

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Re:Problem mit Zählern in EasySoft
« Antwort #1 am: September 18, 2012, 16:00:08 Nachmittag »
Moin!

Du musst die beiden Relais nochmal in eine Zeile an den Anfang setzen. Im prinzip "aktivieren".

Ascii-Art Beispiel ;) :

-----------------------------------TT01--
---C01---
---C02---
---T01---------------------------CC01--
---T01---------------------------CC02--

Offline Centaury

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re:Problem mit Zählern in EasySoft
« Antwort #2 am: September 18, 2012, 19:59:58 Nachmittag »
Ja, so gehts. Steht sogar so in der Hilfe ... Hab ich anfangs wohl nicht so genau gelesen.

Trotzdem Danke für die Hilfe.