Autor Thema: Zeitrelais Wert ins Netz stellen  (Gelesen 5849 mal)

Offline Jens Jojo

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 22
  • das Pferd ist vorne hinten als höher
Zeitrelais Wert ins Netz stellen
« am: Januar 05, 2013, 13:23:34 Nachmittag »
Hallo zusammen,

Man kann ja im MFD sich Zeitwerte von z.B. Zeitrelais anzeigen lassen.
Ich habe zwei Zeitrelais von einer anderen easy800 Steuerung , die ich gerne auf dem MFD anzeigen lassen möchte. Kann man die Zeitwerte ins netz stellen um diese dann auf dem MFD anzeigen zu lassen?

Gruß
Jens

Juergen.J

  • Gast
Re:Zeitrelais Wert ins Netz stellen
« Antwort #1 am: Januar 07, 2013, 01:42:38 Vormittag »
hallo jens,
funktioniert mit Put und Get. Darstellung erfolgt dann aber im jeweiligen kleinsten Format also bei s:ms in ms,
bei min:s in s, bei h:min in min. Willst du eine gleiche Anzeige wie bei Zeitanzeige im MFD geht nicht. Alternativ kannst du rechenen und die jeweilige Zeit getrennt anzeigen, z.B. Sek. umrechnen in Minuten und Rest Sekunden und diese getrennt anzeigen.
Gruss
Jürgen

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re:Zeitrelais Wert ins Netz stellen
« Antwort #2 am: Januar 07, 2013, 07:17:56 Vormittag »
Hallo Jürgen, hallo Jens.

Meines Wissens kann der übertragene Wert direkt ohne Umrechnung angezeigt werden.

In der Visualisierung unter "Zeitrelaiswertanzeige" kann im Punkt "Verknüpfung über" ein
Merkerdoppelwort angegeben werden. Die Darstellung hängt dann nur vom gewählten
Zeitbereich ab.

Gruß
Maikky
« Letzte Änderung: Januar 07, 2013, 08:13:58 Vormittag von Maikky »

Juergen.J

  • Gast
Re:Zeitrelais Wert ins Netz stellen
« Antwort #3 am: Januar 08, 2013, 02:57:39 Vormittag »
Hallo Maikky,
Danke!! Wieder etwas dazu gelernt.
Gruss
Jürgen