Hallo Sergej,
jetzt weis ich endlich was du machen willst! Ich sehe da aber Probleme:
1. Das Band hat Schlupf! Der Schlupf ist auch nicht Stabil, je nach dem wie oft das Band anläuft und wie feucht die Antriebsrolle ist. (Ist meine praktische Erfahrung) Nach ein paar Umdrehungen stimmt der Geberwert nicht mehr mit der Bandposition überein.
Man müsste eine Referenzmarke (Nullmarke) direkt am Band haben um das zu korrigieren.
Damit kann man den Zähler automatisch bei jeder Bandumdrehung referenzieren.
Wir benutzen am Metellsucher nur Band ohne Armierung und Bandklammern. 2. CPU nicht abschalten!
Bei Steuerung aus
muss die CPU weiterlaufen. Evl Spannungsversorgung von USV
Wenn das Band
nicht rückwärts läuft, benutze den Zähler
ACC32BitCounterDirect. Damit kann man leicht einen gespeicherten Wert laden und mit xReset auf die Nullmarke referenzieren.
Gruß Thomas