Hallo an alle,
1. Erst mal ist es ein Vorschlag wie man es lösen kann, deshalb V0.1
2. Ein PI Regler zu verwenden bringt hier keinen Vorteil, deshalb 3P-Regler mit variabler Ansteuerung. Ja es ist ein Regler (geschlossener Regelkreis mit Rückführung)
Ein Versuch es mit PI zu lösen brachte in der Simulation bei extremen Ventilstellungen oder Störgrößen kein zufriedenstellendes Ergebnis. 3P-Regler war da besser.
3. Ein Totband ist bei mir, wie im Programm beschrieben, vorhanden (siehe Offsetwerte der Schwellwertschalter +/- 0,3°C) Da ich die Daten, Stellglied und Regelstrecke nicht kenne, ist es fast unmöglich sofot einen funktionierenden Regler zu präsentieren
4. Die Zeitproportionale Ansteuerung des Ventils wollte ich auch noch mit PWM versuchen, weil mir das mit der min-Einschaltzeit (Relais und Antrieb schonen) noch nicht gefällt.
Die proportionale Ansteuerung trägt hier wesentlich zur Regelgüte bei.
Eine Rückmeldung, was wie nicht funktioniert ist notwendig um eine gute Lösung zu finden.
Gruß Thomas