Autor Thema: Sollwerte Anzeigen und wärend den Lauf ändern  (Gelesen 3766 mal)

bastler

  • Gast
Sollwerte Anzeigen und wärend den Lauf ändern
« am: Juli 26, 2004, 14:28:13 Nachmittag »
Hallo,
ich hab da ein kleineres Projekt und möchte auf einer easy 822 Sollwerte anzeigen und wärend dem Betrieb über die P-Tasten ändern. Hab mich da irgend wo verrannt und komm nicht weiter.
Hat einer mal en tip.

gruß

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Sollwerte Anzeigen und wärend den Lauf ändern
« Antwort #1 am: Juli 26, 2004, 21:08:23 Nachmittag »
Hallo,

Im Downloadbereich habe ich vor einiger Zeit ein Programm hinterlegt.

http://easy-forum.net/index.php?topic=696.0

Siehe Antwort 3

Hier werden auch die Tasten verwendet.

Ich hoffe das reicht, sonst noch mal melden.

mfg Jürgen
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Hector

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 1
Re: Sollwerte Anzeigen und wärend den Lauf ändern
« Antwort #2 am: Juli 27, 2004, 21:38:51 Nachmittag »
hello Mr.

What is distance max. on net easy800?
There is one interface larger that 1000 mts ?  :)

Offline julian

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 184
  • I love easy-Forum.net
Re: Sollwerte Anzeigen und wärend den Lauf ändern
« Antwort #3 am: Juli 28, 2004, 11:27:10 Vormittag »
With a decreased baud rate to 10k and  AWG 16 copper wires a distance of 1000 meters is possible.
For distances up to 2000 meters you can use 2 FO Repeater with a pair of FO lines.
Please have a look to this link www.ixxat.de.
There is a German report available in this forum.Select "Berichte" on the top bar, than "easy800 über 1000m vernetzen".
Regard,
Julian