Deutsch - Applikationen > easy in der Industrie

Hebevorrichtung

(1/2) > >>

rufin:
Hallo zusammen,
ich soll eine Hebevorrichtung umbauen.

Es sind zwei Kfz-Bühnen, mit zwei separaten Steuerungen, die gleichzeitig fahren sollen.

Beim Fahren und vor allem beim Tippen mit den Tastern kommt es zum ungleichen lauf der Motoren.
Es sind 4 Motoren, 4 Näherungssensoren, die die Spindelumdrehungen registrieren und 4 Näherungssensoren für die 0-Punte.
Mein Gedanke war die Umdrehungen, der einzelnen Spindeln miteinander zu vergleichen und dann dem entsprechend reagieren.
Es sind NPN Näherungssensoren deshalb musste ich Koppelrelais einsetzen um 24v Signal auf die Easy zu bekommen.
Die Spindel macht ca. 400 U/min. Ich habe normale Zähler der Easy 822 verwendet und da liegt mein Problem.
Da werden nicht alle Impulse der Sonden gezählt.
Danach habe ich mit Hochgeschwindikeitszählern versucht aber da gibt es Unterschiede zwischen den Zählern.

Woran kann es liegen? An den Näherungssensoren? An den Koppelrelais? Oder an der Easy?

D.K.:
Hallo rufin

es könnte an den Koppelrelais liegen, denn diese können Prellen beim schalten, für solche Anwendungen werden normalerweise Optokoppler verwendet oder du kannst die Näherungssensoren auch direkt an die Easy anschließen und die Eingänge negieren falls nötig.

Noch eine frage wie viele Impulse kommen bei einer Umdrehung?

mfg dk

 

rufin:
Hallo D.K.,

danke für die schnelle Antwort.

Bei einer Umdrehung kommt ein Impuls.

Die Näherungssensoren schalten 0 V ich dachte ich muss 24 V auf die Eingänge bekommen?

Deshalb habe ich die Koppelrelais überhaupt eingesetzt.

MfG
Rufin

rufin:
Kann man einen NPN Näherungssensoren direkt an eine Easy anschließen?

D.K.:
Hallo rufin

kannst du sagen welche Näherungsschalter das sind welcher Hersteller vielleicht eine Artikelnr

zum Testen kann man einen Direktanschluss über einen 3kOhm Widerstand machen.

MFG DK



Navigation

[0] Themen-Index

[#] Nächste Seite

Zur normalen Ansicht wechseln