Thema: Mindestspannung am Eingang Easy 618 (Gelesen 4643 mal)
Gunther
Gast
Mindestspannung am Eingang Easy 618
«
am:
Juli 24, 2002, 20:31:15 Nachmittag »
Hallo, habe 3 V als Eingangsspannung zur Verfügung, und möchte wissen, ob das Easy 618 diese erkennt.
Gespeichert
Uwe Schröder
Sr. Member
Beiträge: 606
U. Schröder
Re: Mindestspannung am Eingang Easy 618
«
Antwort #1 am:
Juli 24, 2002, 21:53:47 Nachmittag »
Hallo Gunther!
Leider nicht!
Spannungsbereich der Eingangssignale:
Signal "Aus" : 0 bis 5V
Signal "Ein" : 15 bis 28,8 V
(Quelle: Bedienungshandbuch EASY 412 EASY 600 Steuerrelais Seite 34)
Bitte Relais oder Optokoppler verwenden.
mfG. Uwe Schröder