Hallo,
Ich habe versucht mit einem PID-Regler das Programm zu ergänzen.
Ich habe es so verstanden das der Sensor ein Signal von 0- 10 V ausgibt.
Bei 0 V ist die Luftfeuchte gering = 0 %
Bei 10 V ist die Luftfeuchte hoch = 100 %
Beachten das gleiche Werte in % ,sich in den Zahlenwerten 0-1013 unterscheiden können und so die Auswertung beeinflussen können.
Durch die Verwendung von Werten 0-100% wird das Programm übersichtlicher.
Gleichzeitig wird die damit durchgeführte Rechnung jedoch Ungenauer.
Ich denke das macht bei einem Lüfter nichts aus.
Bitte melden wenn mit Voller Auflösung gerechnet werden soll.
IA1 mit einem Poti kann ein Sollwert eingegeben werden. Wird über LS03 auf 0-100% umgerechnet.
IA2 mit dem Sensor für die Luftfeuchte wird ein Istwert eingelesen. Wird über LS02 auf 0-100% umgerechnet.
In der Simulation kann mit den Schiebern für die Analogen Eingänge das Verhalten getestet werden.
Das Programm ist so ausgelegt das bei überschreiten der Luftfeuchte vom Sollwert, der Analogausgang angesteuert wird. Es wird langsam die Spanung am Ausgang für den Motor erhöht.. Unterschreitet der der Istwert wieder den Sollwert, wird die Spanung wieder langsam Reduziert,
I1 Wert + Tasten Einzelschritte Halten schnell Vor
I2 Wert - Tasten Einzelschritte Halten schnell zurück
I3 Wert rücksetzen auf 0
I4 Festen Wert Übernehmen zum Beispiel 5 V . Eingabe als % Wert beim Zähler C1
I6 Hand - Automatik Schalter Bei 1 Signal Automatik Betrieb über den PID-Regler ..
IA1 Sollwert
IA2 Istwert
Der PID-Regler ist auf Test Werte eingestellt.
Es ist eine Anpassung vom Baustein auf die Anlage vor Ort nötig.
Ich bin kein Regelungstechniken und kenne die Parameter nicht die hier nötig sind um die Einstellungen zu Optimieren..
Im Schaltplan sind die Spulen für P,I und D Anteil des Reglers über I6 (Automatik) eingeschaltet
Je nach Reglung könne es nötig sein einzelne Spulen zu Löschen.
Zum Beispiel nur den P und I Anteil vom Regler verwenden.
Das ist mein erster Versuch mit dem PID Baustein und Regelung.
Wer Vorschläge zur Verbesserung hat bitte melden.
Bitte vor Verwendung ausgiebig Testen
Ps. Das mit dem Poti für den Sollwert kann auch auf eine Eingabe am Display geändert werden.
Es geht auch anders im Handbetrieb, wie zum Beispiel mit einem Poti. Mal darüber nachdenken
Edit Beitrag ergänzt.