Hallo Grobi,
nicht, dass du das falsch verstehst "muss es dann wohl andersrum machen
".
Du kannst es durchaus auch so gestalten, dass das easyE4 die Zeit des Panels übernimmt. Nur dann manuell durch den Anlagenbediener, der es ja wahrscheinlich vergisst.
Weshalb ich in dem Video-Clip diesen Weg gewählt habe, ist schnell erklärt:
- das easyE4 kann die Uhrzeit von einem NTP-Server übernehmen
- ich kann eine aktive DCF77-Antenne anschließen
- das easyE4 hat eine automatische Sommerzeitumschaltung (Regel EU oder eigene)
Das alles geht mit Windows CE auf dem Panel nicht.
Aus o. g. Gründen ist es wahrscheinlicher, dass das easy "richtig geht".
Als nächstes würde ich verhindern wollen, dass der Bediener die Zeit verstellen kann.
Nehmen wir an, die Steuerung würde Steuer-, Prozess- oder Produktionsdaten loggen (SD-Karte).
Stelle dir vor was für ein Chaos in den aufgezeichneten Daten herrschen könnte, wenn der Bediener nach belieben die Uhrzeit verstellen könnte. (Uhreneinstellung des easyE4 auf dem Panel durch Passwort schützen)
Oder das easyE4 fungiert als Alarmanlage. Kann der Anwender die Zeit am Display verändern, kann er sich Zutritt zu nicht gewünschten Zeiten verschaffen.
Um die Zeit am easye4 zu verstellen, müsste er (als Laie) Zugriff auf den Schaltschrank haben. Das kann man mit einem Schloss verhindern.
Grüße,
Konni