Autor Thema: Easy E4 Analogwerte MB setzen in Textanzeige  (Gelesen 1908 mal)

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Easy E4 Analogwerte MB setzen in Textanzeige
« am: Juni 05, 2021, 02:49:00 Vormittag »
Es ist möglich mit mehreren Datenbausteinen ein Merker Byte einem Wert zuzuordnen. 

Dabei wird eine Flanke verwendet. Analog zum S und R Befehl in der Digitaltechnik.
Hier sind mehrere Zuweisungen  möglich. Nur nicht als = Schütz.
Anders bei Wörtern , wenn ein Wert Dauerhaft ohne Flanke übergeben wird.
Mit der Werteingabe in der Anzeige auf dem Display funktioniert das.
Auch, in Kombination mit Datenbausteinen gleichzeitig im Programm.

Nur 2 gleiche Werteingaben in der gleichen Maske gehen nicht.
Obwohl, es eigentlich gehen sollte. Da hier Setz befehle verwendet werden. Sinnvoll natürlich nicht.
Verteilt auf 2 Anzeigen geht es wieder.
« Letzte Änderung: Juni 05, 2021, 02:54:01 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.