Autor Thema: Easy-RTD-DC urlöschen  (Gelesen 3077 mal)

Offline Juergen__R

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 272
  • I love easy-Forum.net
Easy-RTD-DC urlöschen
« am: April 26, 2022, 13:53:13 Nachmittag »
Wie ist das Easy-RTD-DC-43-03BV1-00
bei falschem oder vergessenem ADMIN-Password komplett zu löschen
und in den Auslieferungszustand zu versetzen?

Über eine Rückmeldung freut sich

Jürgen

Offline 190B

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 117
Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
« Antwort #1 am: April 26, 2022, 14:28:05 Nachmittag »
Vielleicht hilft dies weiter (Auszug aus easy-RTD Handbuch):

Taste Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird das easy-RTD in den Einstellungen
auf den Zustand zurück gesetzt:
1. Alle Einstellungen und Passwörter werden zurückgesetzt.
2. Die Firmware-Version wird auf das vorletzte Update zurückgesetzt.
Das Update der letzten Firmware-Version muss erneut erfolgen.

Taste Gerät neu starten
Mit dem Drücken der Taste wird das easy-RTD neu gestartet.
Es ist keine der Nutzergruppen eingeloggt.

Das Handbuch kannst du dir hier herunterladen:

https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/MN048027DE.pdf
« Letzte Änderung: April 26, 2022, 14:32:43 Nachmittag von 190B »
Gruß
190B

Offline w.sprungmann

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 252
Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
« Antwort #2 am: April 27, 2022, 07:56:50 Vormittag »
Hallo,
ich habe auch mal geschaut, wo findet man die "Taste" (Auf Werkseinstellung zurücksetzen)

Offline Juergen__R

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 272
  • I love easy-Forum.net
Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
« Antwort #3 am: April 27, 2022, 10:14:47 Vormittag »
Wenn es diese "Taste" denn wirklich geben sollte, ist die Angelegenheit mal wieder sehr sparsam
und Anwenderunfreundlich beschrieben.

Es reicht ja auch, wenn die Bauteile gekauft werden.
Wie die Anwender dann damit klar kommen, ist doch dem Hersteller egal, oder?

Also, erst einmal das RTD in die Ecke packen und warten bis von irgendwoher
eine entsprechende Info oder ein weiteres Firmware-Update kommt.

Schöne Grüße, Jürgen

Offline Konni66

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Beiträge: 268
  • Keine Panik!
    • Eaton Trainingscenter Bonn
Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
« Antwort #4 am: April 27, 2022, 15:24:29 Nachmittag »
Hallo Jürgen,

mit Taste ist die Schaltfläche "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" gemeint - wie auch alle anderen "Tasten" Schaltflächen auf dem Touchpanel sind.
Und diese Schaltflächen (Tasten) sind für sicherheitsrelevante Aktionen durch ein Passwort geschützt.

Vergessenes Admin-Passwort? Die Frage verstehe ich als eher theoretische Frage. :-\
Was passiert, wenn du dein Windows Passwort vergisst?! Richtig, du bekommst keinen Zugang mehr auf das System.
Man sollte wichtige Passwörter nicht vergessen!

Die Passwörter werden bei der Inbetriebnahme doppelt eingegeben, um Tippfehler auszuschließen.


Der Grund, warum das Rücksetzen eines RTD nicht so einfach zu erledigen sein darf, liegt in der geforderten Cybersicherheit bzw. im Zugriffschutz.
Könnte ein unbefugter Benutzer "per Knopfdruck" das RTD auf Werkseinstellungen zurücksetzen, könnte er sich einfach selbst Admin-Rechte verschaffen und auf sämtliche im Netzwerk befindliche Steuerrelais (ohne aktivierten Passwortschutz) zugreifen. (RUN / STOP, Uhr verstellen, Programm löschen, EDP-Programm ändern, Bausteinparameter ändern, ...)
Genau das wird mit zwingend erforderlichen Passwörtern verhindert.

Die Lösung: Das Gerät muss zu Eaton geschickt werden, um es rücksetzen zu lassen.

Grüße
Konni
Die Programmierbeispiele sind zu Schulungszwecken gedacht. Trotz sorgfältiger Erstellung und Funktionsprüfung können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Daher erfolgt die Verwendung der Programmteile in eigener Verantwortung.

Offline Juergen__R

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 272
  • I love easy-Forum.net
Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
« Antwort #5 am: April 29, 2022, 10:33:52 Vormittag »
Hallo Konni,

danke für die ausführliche Rückmeldung, obwohl mir die Begründung sehr an den Haaren herbeigezogen ist.

Bei dem RTD handelt es sich um ein nachgeschaltetes Erweiterungsbauteil,
welches ohne entsprechende Parameter von der E4-Steuerung keine Aktivitäten auslösen kann.

Ob und wie nun eine Ur-Löschung, wo alles auf den Werkszustand zurückversetzt wird einen
Aufwand wie beschrieben erforderlich macht, ist für mich nicht nachvollziehbar, da dieses bei dem E4-Grundgerät ohne
Probleme und großen Aufwand möglich ist.

Hier werden 2 Anlagenkomponenten eines Systems mit gravierendem Unterschied behandelt.

Wenn es denn Vorschriften gibt die hier zu berücksichtigen sind,
sollten diese doch wohl für das gesamte Steuerungssystem "E4" anzuwenden sein, oder?

Schöne Wochenendgrüße, Jürgen

Offline JansenDa

  • Administrator
  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 10061
Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
« Antwort #6 am: April 29, 2022, 10:47:46 Vormittag »
Hallo Zusammen,

die "Reset"-Thematik wird zum nächsten FW-Update des RTD überarbeitet und kundenfreundlicher gestaltet - ähnlich der Handhabung der easyE4.
Bis dahin kann man sich beim Eaton Support melden und bekommt dort Unterstützung bei einem Reset des Geräts.

Viele Grüße aus Bonn,

Daniel

Offline Juergen__R

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 272
  • I love easy-Forum.net
Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
« Antwort #7 am: April 29, 2022, 11:31:18 Vormittag »
Danke für die schnelle Info!

Schöne Grüße, Jürgen

Offline Sparlock

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
« Antwort #8 am: November 09, 2024, 09:58:21 Vormittag »
Hallo zusammen,

ich muss jetzt mal dieses Thema ausgraben, weil ich vor dem gleichen Problem stehe.
Über ebay habe ich mir ein EASY-RTD-DC-43-03b1-00 gekauft. Dieses war als Versandrückläufer deklariert. Eigentlich kein Problem. Wozu gibt es einen Werksreset? Dass man dafür Passwörter benötigt, habe ich erst hier erfahren.
Gibt es inzwischen eine Lösung dafür, ohne das Gerät an Eaton einzuschicken? In der oben verlinkten Bedienungsanleitung wird ein Reset beschrieben, bei dem man beim hochfahren der Anzeige den seitlichen Taster für 5 Sek. drücken soll. Das habe ich mehrfach erfolglos probiert. Geht das vielleicht nur bei neueren Geräten? Meines ist von 38W2022.

Gruß Mario

« Letzte Änderung: November 09, 2024, 10:00:00 Vormittag von Sparlock »

Offline Sparlock

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
« Antwort #9 am: November 14, 2024, 21:58:55 Nachmittag »
Ich konnte mein Problem durch probieren mit Standardpasswörtern lösen. 000000 war schließlich die Lösung. Nach dem Rücksetzen auf Werkseinstellung und anschließender Konfiguration teilte mir das Gerät mit, dass 000000 das Standardkennwort wäre. Warum das nicht in der Bedienungsanleitung kommuniziert wird, ist mir unverständlich. Fast hätte ich das Display zurückgeschickt.