Autor Thema: Wertskalierung  (Gelesen 728 mal)

Offline Fasi

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 48
Wertskalierung
« am: August 26, 2024, 13:30:42 Nachmittag »
Hallo zusmmen

Ich versuche gerade auf einem E4, mit der easySOFT8 eine Wertskalierung zu machen...bekomme aber nicht das raus wo ich will....

Ziel ist den Wert eines AI 0-10V, 0-10000, stammend von einem Differenzdruck-Messumformer (-1000pas /+1000pas - 0-10V), in einen pas Wert umzurechnen. Also -1000 bei 0 und +1000 bei 10V

Ich habe die Einstellungen wie im PC gemacht, jedoch zeigt er von 0-4995 64536-65535 an und von 4995-10000 stimmt es dann (0-1000pas)


Was mache ich falsch?

Grüsse Christian



« Letzte Änderung: August 26, 2024, 13:40:31 Nachmittag von Fasi »

Offline w.sprungmann

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 252
Antw:Wertskalierung
« Antwort #1 am: August 26, 2024, 14:04:04 Nachmittag »
Hallo Christian,
hast du eine Erweiterung Easy-E4-DC-6AE1?
Dort kannst du den Messbereich 0-10V einstellen, die Skalierung ist dann 0-4095
Beim LS müsst die Einstellung dann so sein:
X1= 0
Y1= -1000
X2= 4095
Y2= 1000

Gruß Wilhelm

Offline Fasi

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 48
Antw:Wertskalierung
« Antwort #2 am: August 26, 2024, 14:31:03 Nachmittag »
Hallo Wilhelm

Ja habe ich...und ich habe es auch schon so versucht.....gleiches Ergebniss mit anderen Zahlen..... :'(

Grüss Christian

Offline CiesleRa

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Beiträge: 339
  • easyE4 for President
Antw:Wertskalierung
« Antwort #3 am: August 26, 2024, 15:36:32 Nachmittag »
Hallo Fasi,

versuch bitte mal ein Merkerdoppelwort MD statt Merkerwort MW.

Gruß Ralf
Alle von mir bereitgestellten Programme sind reine Beispielprojekte. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

Offline Fasi

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 48
Antw:Wertskalierung
« Antwort #4 am: August 26, 2024, 16:00:12 Nachmittag »
Hallo Ralf

Jaaaaa nun scheint es zu gehen! Ich schaue es morgen noch genauer an....

Grüsse Christian