Autor Thema: Easynet über WLAN  (Gelesen 201 mal)

Offline ThomasWeber

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Easynet über WLAN
« am: Februar 13, 2026, 10:01:17 Vormittag »
Hallo zusammen

Ich habe ein kleines Projekt, wo ich eine Spaltanlage (Abwasserreinigung) aus der benachbarten Werkstatt überwachen möchte. Zudem muss in meiner Werkstatt der Hochdruckreiniger ausschalten, wenn die Abwasserreinigung einen Fehler meldet, da wir die selbe Spaltanlage nutzen.
Ich habe dies mittels zweier easy e4 ac 12rc1 gelöst, welche per Easynet jeweils über einen WLAN Access Point verbunden sind. Die E4 in meiner Werkstatt hängt zusätzlich per WLAN am Werkstattrouter, um mir eine Alarm Email zu senden.
Grundsätzlich funktioniert das einwandfrei, selbst das Laden der Programme per WLAN geht über dieses Netzwerk. Nun habe ich leider sporadisch Verbindungsfehler im Easynet. Dies kann 3 mal pro Stunde sein oder auch nur 1 mal am Tag. Ich habe verschiedene Einstellungen an den Access Points versucht, den Bus Delay habe ich auf das maximum eingestellt, ich habe verschiedene Access Points verwendet, der Empfang scheint auch in Ordnung zu sein. Die IPs der APs und der E4s habe ich alle statisch eingestellt.
Mir gehen langsam die Ideen aus.. Hat jemand schon mal diese Problematik gehabt?

Gruss Thomas

Offline ELWMS

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 134
  • 400er...500...800...e4...Galileo
Antw:Easynet über WLAN
« Antwort #1 am: Februar 13, 2026, 10:39:11 Vormittag »
Hallo!

Nur mal so zwischen Tür und Angel...

Diese Art der Verbindungsfehler kann vielfältigste Ursachen haben, und kann von Anlage ganz unterschiedliche Gründe haben. Das fängt eventuell schon da an das ein ganz anderer Teilnehmer per DHCP angebunden ist, und er trotz statischer Adressen, eventuell im Accesspoint fest hinterlegten Adressen, sich diese statische Adresse schnappt, und es zu einer Kollision kommt.

Wenn Du den Alarm "drahtbruchsicher" programmiert hast, 1=OK, drehe es um, dann kriegst du zumindest keine Fehlalarme, wenn die Verbindung abbricht. Es ist nicht sauber, aber es ist ruhiger... und die Alarme und die Startbefehle, solange es keine Impulse sind, kommen etwas zeitverzögert an. Dies muss man von Fall zu Fall aber abwägen...

Wenn natürlich nicht nur wischerartig aussetzt, sondern komplett abstürzt, kommen die Startsignale auch nicht an...

WLAN ist zwar ne einfache Lösung, aber es ist keine redunante Verbindung...

Gruß,

ELWMS
C64...ABB ACS100 bis 880...ABB SAL...EPLan P8...STEP7...300/400 & TIA... EASY E4... GALILEO... EATON SWD... SEW...STÖBER...AUTOSEN...IT...PROFIBUS...PROFINET

Offline ablas

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 54
Antw:Easynet über WLAN
« Antwort #2 am: Februar 25, 2026, 16:53:55 Nachmittag »
¡Hola!

Log in to the local E4 COMMUNICATION / ONLINE panel.
Select the "DIAGNOSTIC INTERMEDIATE MEMORY" tab.
Check for events such as "NET2 DISCONNECTED" and "NET2 RECONNECTED".
If these events occur, you should check the communication between antennas and analyze your Wi-Fi network conditions.
Look at the time between disconnection and reconnection, and analyze the duration of the outage.
Display a Wi-Fi diagram and check your E4 communication program. Is it correctly configured? Are there security issues and network saturation problems?
It's also advisable to ensure the proper functioning of the motors, and if unsustainable conditions arise, implement a controlled shutdown. Net communication failures can be addressed in the decision-making program.
This filtering method might be of interest to you:

(*Example:
Net1 requests Net2 to connect by sending one-second pulses
Net2 connects the motor while pulses are arriving and with a 5-second disconnection delay
Flasher_pet2=M200 in Symbol Table
Incoming pulses from NET, "Flasher_pet2", generate a positive edge on ED5
Edges on ED5 keep T01 = ON; if pulses stop arriving, T01 turns OFF*)

ED05 (EN := ,I1 := Intermitente_pet2);
T01 (EN := ED05Q1,I1 := T#5s);(*Rest timer with reconnection*)
M201:=T01Q1;


Entrar en el E4 local COMUNICACION / ONLINE
Selecciona la pestaña "MEMORIA INTERMEDIA DE DIAGNÓSTICO"
Revisa eventos como "NET2 SE HA DESCONECTADO" y "NET2 SE HA VUELTO A CONECTAR".
Si hay sucesos de ese tipo habría que revisar la comunicación entre antenas y analizar las condiciones de tu red wifi.
Mira el tiempo entre la desconexión y la reconexión, analiza el tiempo del corte.
Muestra un esquema de la Wifi, muestra tu programa de comunicación del E4 ¿está correctamente hecho?, seguridad, saturación.
Conviene también asegurar correctamente el funcionamiento de motores y si se dan condiciones insostenibles pasar a paro controlado. Los fallos de comunicación Net, se pueden tratar en programa para la toma de decisiones.
Un filtrado que podría interesarte es este:

(*Ejemplo:
Net1 pide a Net2 que conecte enviando pulsos de un segundo
Net2 conecta Motor mientras llegan pulsos y con un retardo a la desconexión de 5 segundos
Intermitente_pet2=M200 en tabla de Símbolos
Los pulsos entrantes de NET, "Intermitente_pet2" generan flanco+ en ED5
Los flancos de ED5, mantienen T01 = ON si dejan de llegar pulsos T01 pasa a OFF*)

ED05 (EN := ,I1 := Intermitente_pet2);
T01 (EN := ED05Q1,I1 := T#5s);(*Temporizador de reposo con reconexión*)
M201:=T01Q1;
« Letzte Änderung: Gestern um 07:13:37 von ablas »

Offline ablas

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 54
Antw:Easynet über WLAN
« Antwort #3 am: Gestern um 17:06:47 »
Hello!
At the beginning of the program, the network is read, and at the end of the program, the network is written (according to the reference manual).

¡Hola!
Al principio del programa, la lectura de la red y al final del programa, la escritura de la red (según el manual de referencia).

0001 (*-------------------------------
0002          - NET_3
0003  --------------------------------*)
0004 (*      INICIO DE PROGRAMA       
0005          Leer de la RED (WIFI)     *)
0006 MW11 :=1NW01;(* lee BITS de Net_1*)
0007 MW12 :=2NW02;(* Lee BITS de Net_2*)
0008 MW14 :=4NW04;(* Lee BITS de Net_4*)
0009 MW15 :=2NW05;(* Lee DATO de Net_2 contador metros cúbicos*)
0010 MW17 :=1NW07;(* Lee DATO de Net_1 Grados Celsius              *)
0011 MW20 :=1NW10;(* Lee DATO de Net_1 contador metros cúbicos*)
0012 MW21 :=1NW11;(* Lee DATO de Net_1 contador x100 litros      *)
0013 (*
0014                .
0015                .
0016                .
0017                .
0018                .
0019                .
0020                .
0021                .
0022             PROGRAMA
0023                .
0024                .
0025                .
0026                .
0027                .
0028                .
0029                .
0030                .
0031                .
0032                .
0033                                                        *)
0034 (*   ESCRIBIR EN LA RED (WIFI)           *)
0035 M193 :=M3;(*   NET_3 AUTOMATICO  *)
0036 M194 :=M194;(* NET_3 PIDE AGUA   *)
0037 NW03 :=MW13;(* NET_3 Bits            *)
0038 NW06 :=MW16;(* NET_3 Fugas L/H.  *)
0039 NW09 :=MW19;(* NET_3 Nivel%       *)
0040 (*    Fin de escritura   
0041        FIN DE PROGRAMA                    *)