Hallo zusammen!
So isses, Black Scorpion.
Der M22-AI-8I ist dazu gedacht, einige Leuchtmelder/ -anzeigen an kleinen Maschinen zu ersetzen.
Die verschiedenen Masken werden über digitale Eingänge und deren digitalen Kombinationen angesteuert. So kann auch mit einer konventionellen Steuerung (über Schütze, Hilfskontakte, Endschalter, Timer, ...) eine Klartextanzeige mit nur einer M22,5-Bohrung (oder dem passenden Aufbaugehäuse) verbaut werden.
Weil man eben die 8 Steuereingänge des Displays auch über die Ausgänge eines E4 ansteuern kann, wurde das in die easySoft eingebaut. So kann man solche Konstruktionen schon mal programmieren wie:
Q1=Not-Aus (Hintergrund rot, Foto/ Symbol anzeigen, höchste Priorität)
NOT Q1 AND Q2=Bereit (Hintergrund grün)
zwei der Eingänge lassen auch analoge Werte zu (U oder I), sodass ihr auch Werte über die Analogausgänge an der Maschine anzeigen lassen könnt. Z. B. Wenn das easy-Display zu klein oder im Schaltschrank montiert ist.
Ich finde es praktisch, weil ich nur ein Loch bohren muss (bin bohrfaul) und mehr Möglichkeiten zur Anzeige habe (bis zu 24). Das ganze in IP66.
Für die Konfiguration des Advanced Indicators gibt es einen kostenfreien Konfigurator, der die Einstellungen per USB auf das Gerät überträgt.
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage.EP-401626.htmlGrüße
Konni