Autor Thema: symbolische namen in der simulation werden nicht angezeigt  (Gelesen 326 mal)

Offline awi@awinformatik.ch

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
symbolische namen in der simulation werden nicht angezeigt
« am: April 16, 2026, 17:36:46 Nachmittag »
hallo forum
ich bin neu hier und habe ein paar codezeilen in strukturiertem text geschrieben und wollte meine code in der simulation testen.
dazu habe ich symbolische namen verwendet, die ich aber in der simulation nicht sehen kann. die ein- und ausgänge konnte ich im projekt benennen aber merker nicht. wo kann man die merker benennen ?
in fub geht das ja in der kommentarspalte.
ich arbeite mit easysoft 8.41.
besten dank
andré

Offline Konni66

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Beiträge: 311
  • Keine Panik!
    • Eaton Trainingscenter Bonn
Antw:symbolische namen in der simulation werden nicht angezeigt
« Antwort #1 am: April 17, 2026, 16:45:20 Nachmittag »
Hallo André,kannst du das Projekt mit uns teilen?
Das ist einfacher. ZIPen und unter "Erweiterte Optionen" als "Datei anhängen".

Grüße
Konni
Die Programmierbeispiele sind zu Schulungszwecken gedacht. Trotz sorgfältiger Erstellung und Funktionsprüfung können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Daher erfolgt die Verwendung der Programmteile in eigener Verantwortung.

Offline ablas

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 58
Antw:symbolische namen in der simulation werden nicht angezeigt
« Antwort #2 am: April 18, 2026, 13:52:20 Nachmittag »
Hola André. Entiendo que la opción de nombres simbólicos recientemente añadida facilita la interpretación y conviene la utilización de este formato. Se trata de escribir el código en simbólico, imagino que ya te habrás dado cuenta. EasySoft, no conmuta la visualización, defines los nombres simbólicos, escribes el código en simbólico y te informa de dirección real y comentario.

Hallo André. Ich verstehe, dass die kürzlich hinzugefügte Option für symbolische Namen die Interpretation erleichtert, und die Verwendung dieses Formats wird empfohlen. Dazu muss der Code in symbolischer Form geschrieben werden; ich nehme an, das ist dir bereits bewusst. EasySoft schaltet die Anzeige nicht um; du definierst die symbolischen Namen, schreibst den Code in symbolischer Form, und EasySoft generiert die tatsächliche Adresse und einen Kommentar. Das Handbuch ist sehr hilfreich (Die Markierungen, hehe).
« Letzte Änderung: April 18, 2026, 13:57:14 Nachmittag von ablas »

Offline awi@awinformatik.ch

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
hi konni, ablas
der code ist in symbolischer form geschrieben und ja, ich weiss das nicht umgeschaltet wird (zumindest habe ich es gemerkt). die symbolischen namen sind alle in der liste für symbolische namen aufgenommen worden. in der symulation sehe ich schon was aktiv und was nicht aktiv ist aber wenn ich links im baum unter anzeige: digitaleingang, digitalausgang oder eben merker wählen. sieht man unten dann den zustand.
bei digitaleingang, digitalausgang sehe ich, die zuvor unter projekt bitein- ausgänge, im kommentar eingetragenen definitionen, merker kann man ja da nicht komentieren.
in der simulation selber, kommen aber keine erfassten symbolischen namen angezeit, weder ein-aus noch merker.
besten dank für eure hilfe !!