Autor Thema: RTD Advanced  (Gelesen 1250 mal)

Offline EltKnieke

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
RTD Advanced
« am: April 28, 2026, 17:09:49 Nachmittag »
Hallo EASY Freunde,
bei der Erstellung eines Projekts, mit einem RTD Advanced Display lässt sich der Wertebereich für untere und obere Darstellungsänderung
nicht mit einer Variablen verknüpfen. Nur über Konstante.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Vielleich weil das Projekt noch Offline ist und nicht auf der Hardware übertragen wurde?
Bei der Anzeige mit Bargraph lassen sich der untere und obere Wert über eine Variable zuweisen.

Mfg
Alle von mir bereitgestellten Programme sind reine Beispielprojekte. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

Offline w.sprungmann

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 334
Antw:RTD Advanced
« Antwort #1 am: April 29, 2026, 07:44:21 Vormittag »
Hallo EltKnieke,
es sieht doch so aus, als ob die Variable MW1 genommen hast.
Gruß Wilhelm

Offline EltKnieke

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Antw:RTD Advanced
« Antwort #2 am: Mai 07, 2026, 17:35:04 Nachmittag »
Hallo Wilhelm,

in der Hilfe Darstellung ja das ist richtig, aber bei der Programm Erstellung lässt sich der Punkt Variable nicht aktivieren oder setzen.
anbei 2 Screenshots vom Programmbild.

Mfg
Alle von mir bereitgestellten Programme sind reine Beispielprojekte. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

Offline w.sprungmann

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 334
Antw:RTD Advanced
« Antwort #3 am: Mai 11, 2026, 09:47:54 Vormittag »
Hallo EltKnieke,
bei mir klappt es.
Was hast du unter Verknüpfungsvariable eingestellt?
In deinen Bildern bist du bei ..Grenzwertvergleich
Gruß Wilhelm

Offline EltKnieke

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Antw:RTD Advanced
« Antwort #4 am: Gestern um 12:40:53 »
Hallo Wilhelm

Grenzwertvergleich ist richtig, ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt.

Darstellungsänderung für den unteren und oberen Grenzwertbereich, lässt sich der Punkt Varable nicht setzen.
Es kann nur die Konstante verwendet werden.
Mit dem Balken Bargraph als Anzeige funktioniert es mit der Konstanten und Varable.

Gruß eltknieke

Alle von mir bereitgestellten Programme sind reine Beispielprojekte. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

Offline Sparlock

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 22
Antw:RTD Advanced
« Antwort #5 am: Gestern um 14:32:26 »
Hallo EltKnieke,

du hast scheinbar den Haken bei "Aktiviere Abbildungsbereich" gesetzt. Dadurch wird (warum auch immer) die Option "Variable" für unteren u. oberen Grenzwertvergleich blockiert.

Gruß Mario
« Letzte Änderung: Gestern um 16:17:48 von Sparlock »