Hallo BrunoM,
so ganz verstehe ich die Fragestellung nicht:
In ID1 setze ich z.B. Eingang1 = I01
In ID2 setze ich 1I01.
Eingänge können nur gelesen werden, stehen also im Schaltplan als Kontake nur in den linken 4 Spalten. Kann denn der Eingang I01 im Gerät 1 gelesen werden, d.h. stimmt die Beschaltung der Klemme?
Bei der Simulation werden NET-Operanden zwar nicht unterstützt, aber "im richtigen Leben" funktioniert das problemlos. Einfach die Net-ID des gewünschten Gerätes im Schaltplan voransetzen, fertig! Alles andere geht normalerweise automatisch.
Man braucht auch nicht "SendIO" zu aktivieren, damit werden alle Operanden in jedem Bus-Zyklus übertragen. Ohne diese Einstellung werden die Operanden nur dann übertragen, wenn sich ihr Zustand ändert. Das verringert die Busbelastung, trotzdem ist sichergestellt, dass das Abbild in allen Geräten immer aktuell ist.
Vielleicht kannst Du Dein Problem etwas genauer beschreiben?
Gruss
Bernhard