Moin Moin,
ich steh gerade ein bisschen auf dem Schlauch und komme einfach nicht weiter.
Für folgendes Problem suche ich eine Lösung:
I7 (A1) ist eine hydrostatische Messsonde 0-10 V = 0-600 mBar
Diese Messsonde überwacht einen Wasserbehälter von 200 m³. Der Sollfüllstand ist 100%. Nun soll es eine
negative Schalthysterese geben, die die Befüllung ab einem Füllstand von 40% wieder aktiviert.
Also im folgenden:
=100 %, Abschalten von Q1 (Magnetventil)
<40%, Q1 aktivieren und bis 100% befüllen
Bei den Analogwertvergleichern bekomme ich nur eine Schalthysterese hin, die auch nach oben zählt und somit das Gefäß ständig zum Überlaufen bringt
Habt Ihr eine Idee, wie ich nur eine
negative Hysterese hinbekomme?