Autor Thema: Füllstandssteuerung und die Hysterese  (Gelesen 3221 mal)

Offline DerPalit

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Füllstandssteuerung und die Hysterese
« am: Juli 29, 2011, 01:00:03 Vormittag »
Moin Moin,

ich steh gerade ein bisschen auf dem Schlauch und komme einfach nicht weiter.
Für folgendes Problem suche ich eine Lösung:

I7 (A1) ist eine hydrostatische Messsonde 0-10 V = 0-600 mBar

Diese Messsonde überwacht einen Wasserbehälter von 200 m³. Der Sollfüllstand ist 100%. Nun soll es eine negative Schalthysterese geben, die die Befüllung ab einem Füllstand von 40% wieder aktiviert.

Also im folgenden:

=100 %, Abschalten von Q1 (Magnetventil)
<40%, Q1 aktivieren und bis 100% befüllen

Bei den Analogwertvergleichern bekomme ich nur eine Schalthysterese hin, die auch nach oben zählt und somit das Gefäß ständig zum Überlaufen bringt ;)

Habt Ihr eine Idee, wie ich nur eine negative Hysterese hinbekomme?


Juergen.J

  • Gast
Re:Füllstandssteuerung und die Hysterese
« Antwort #1 am: Juli 29, 2011, 01:38:12 Vormittag »
Servus,
siehe Anhang.
Gruss
Jürgen

Offline DerPalit

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re:Füllstandssteuerung und die Hysterese
« Antwort #2 am: Juli 29, 2011, 01:42:33 Vormittag »
Wunderbar, vielen Dank!
Funktioniert auf Anhieb.

Mittlerweile wäre auch noch eine Schaltung eingefallen, die man mit den Analogwertschaltern bauen kann:

Schalter 1 = Merker setzen bei Füllstand 40%
Schalter 2 = Merker rücksetzen bei Füllstand 100%

Aber Deine Lösung ist besser!

Nochmals, vielen Dank...