Hallo,
ich hab schon einiges mit EASY-Net gemacht, das interessiert mich ebenfalls, deshalb mal eine Idee von mir:
such mal in der Hilfe nach GET bzw. PUT ( Wert aus dem Netz holen bzw. Wert ins Netz stellen). Ich hab mal ein wenig nachgelesen, ich denke mal dass es damit geht,
würde es mal so versuchen:
Deine Analogwertvergleicher nicht auf Analogeingang einstellen, sondern auf GT (1), dann in der Projektansicht auf NET ID 4 gehen und dort in den Schaltplan ein PUT(1) eingeben und in den Parametern den entsprechenden Analogeingang einstellen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist in NET ID4 dein Drucksensor angeschlossen. Dann musst du wieder zurück zur NET ID1, denn da ist ja der ganze Schaltplan. Dort dann in deinen Analogwertvergleichern den entsprechenden GT einstellen. wenn alle auf den gleichen wert zugreifen, dann kannste alles auf GT1 einstellen.
Wenn ich falsch liege bitte nicht verbal erschlagen, sondern den richtigen Vorschlag hier kund tun.
Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken,
Gruß Henry