Hallo Timmerich,
im Anhang findest du ein Programm was funktionieren sollte. Ein paar Besonderheiten sind für die Simulation notwendig gewesen. Starte die Simulation mit betätigtem Eingang I1, da sonst der Wert an AI1 direkt in DB1 und DB2 einlesen wird. Die Zeit von Impulsrelais I1 ist mit 10 Sek. damit man während der Simulation den Analogeingang anpassen kann (Tipp, bei Eingabe über Nummernfeld das Komma über Textfeld eingeben). Die eingelesen Werte kannst du dir über MW 81 bis 96 anschauen (Exeltabelle der Analog-Digitalwerte ist ebenfalls angehängt). In der Normalen Anwendung kannst du auf I1 verzichten, dient nur zum Zwischenstop um dir das Ergenis in der Simulation anzusehen, ebenso wie Q8 der lediglich zur optischen Hilfe gedacht ist damit du weisst wenn ein neuer Wert an AI1 eingegebn werden muss. Viel Spaß beim testen und falls etwas nicht ganz verständlich, melden.
Gruß
Jürgen