Hallo Alexander,
du musst deine Aufgabe erst mal näher beschreiben. Ich vermute wenn I7=5V und größer soll die Pumpe einschalten (Tempapatur hoch). Pumpe kühlt herunter I7=1V oder kleiner, Pumpe schaltet ab. Jetzt musst du wissen in der Easy wird der Analogwert 0 - 10V auf 0 - 1023 Bit gewandelt. Am Analogwertvergleicher hast du zwei Eingänge die auf größer, gleich oder kleiner verglichen werden können. Nimmst du jetz den A01 und gibst am Eingang I1 vor das Operant Analogeingang 1 (I7) sein soll. Bei I2 gibst du als Operant NU (Zahl, fester Wert) 512 ein. Jetzt gibst du bei Betriebsart noch an Vergleich auf größer. Dann schaltet A01 wenn der Wert am I7 größer 5V (Wert 512) wird. Damit setzt du einen Ausgang. Gleiches machst du jetz mit A02 jedoch Vergleich auf kleiner und Zahlenwert auf 102. Dieser schaltet dann wenn dein Analogeingang kleiner 1V wird. Mit diesem Analogwertvergleicher setzt du jetzt den Ausgang wieder zurück. Das ganze kannst du in der Simulation testen. Ausserdem gibt es in der Software eine Hilfe wo man die Parametrierung der Bausteine nachlesen kann. Ich habe dir das beschriebene Beispiel aus Programm angehangen. Viel Spass beim testen.
Als Tipp, Wichtig ist in der Simulation bei Anzeige Q auswählen, damit du auch siehst was der Ausgang macht, da im Programm es so aussieht als ob Rücksetzen ebenfalls aktiv wäre.
Gruß
Jürgen