Hallo zusammen
ich habe ein Problem mit einer Easy Safety Typ ES4P-221-DMXD1.
Hab eine solche auch das erste mal in Anwendung genommen und programmiert.
Nach dem einschalten und aktivieren des Ausganges QS1 geht es je nach dem ein paar Minuten,und das Gerät schaltet sich ab und bring die Störmeldung :
EXTERNAL ERROR
ERROR-TYP:B
MODUL_ID:25
Laut dem Bedienerhandbuch ab Seite 614,hat es mit der fehlenden Spannung am Geräteausgang zu tun.Aber diese liegt bei mir korrekt an 24VDC.
Der fehler kommt nur immer dann,wenn ich QS1 mit einer Last (Schütz) schalte.
QS1 in der easy aktiviert aber ohne Schützverdrahtung ist ok,keine Störung.
Weiss da jemand weiter?