Autor Thema: Gewächshaussteuerung  (Gelesen 11323 mal)

Offline ledies

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Gewächshaussteuerung
« am: Dezember 22, 2005, 19:36:13 Nachmittag »
Hi
Brauche hilfe bei einer
Gewächshaussteuerung mit pneumatischen Fensteröffnung mit Heizung und Lüfterregelung
Kann mir jemant helfen
bzw. tips wie man das machen kann
habe  EASY-SOFT 6.10 Pro und ein MFD-80-B+CP8-NT +RA17
Ein pt100 einen 12 v Lüfter und eine 24 v Heizung
es soll ein Model werden
ich habe probleme mit dem MFD bei der visualisierung
und bei den  Ttemperatur werten (0..10v)

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #1 am: Dezember 22, 2005, 21:33:41 Nachmittag »
Hallo ledies,

ich kenne die Gewächshaussteuerung nicht.

Kanst du die Aufgabe bzw. dein Problem genauer beschreiben?


mfg Jürgen
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline ledies

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #2 am: Dezember 22, 2005, 22:37:08 Nachmittag »
I1=F1 untenI2=F1 oben I3=F2 unten I4=F2 oben I7=Pt100(Temperaturfühler)
Q1=Fenster öffnen Q2=Fenster schließen Q3=Heizung Q4=Lüfter
Mein Problem ist das ich Keine Schalter habe
und ich aber alles über MFD Manuel auf/zu an/aus Schalten Können will (für Wartungszwecke)
und
Die  Fenster Öffnung und schließen soll bei einer bestimmten Temperatur erfolgen
wenn es zu kalt wird soll die Heizung Angeschalten werden bis es wieder den sollwert haben
alles über das mfd
über das mfd soll der soll wert eingestellt werden
Komme mit der Visualisierung nicht klar
Brauche Beispiele wie man ein Visualisierung macht oder machen kann

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #3 am: Dezember 23, 2005, 08:40:58 Vormittag »
Hallo ledies,

"Keine Schalter"
Du möchtest also die P-Tasten zum Steuern verwenden.


I1 F1,  ist das ein Endschalter für unten von Fenster 1?
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #4 am: Dezember 23, 2005, 09:00:39 Vormittag »
Hallo ledines
Da kann ich Dir ein fertiges Programm empfehlen

Mit easy sollen die Sonnenrollos und die Heizung entsprechend der Innentemperatur im Gewächshaus gesteuert werden. Zusätzlich werden die Rollos bei zu starkem Wind hochgefahren.

Über den Wahlschalter S1 können Sie die Anlage sowohl automatisch als auch per Hand (z. B. im Servicefall) betreiben.

Im Automatikbetrieb vergleicht ein Temperaturfühler über den Analogeingang die gemessene Temperatur mit der Voreinstellung:
Ist die gemessene Temperatur über 19 °C, fahren die Sonnenrollos herunter.
Fällt die Temperatur unter den Wert von 15 °C, fahren die Rollos hoch und die Heizung schaltet nach einer Verzögerung von zehn Minunten (T01) ein. 
Ist der Innenraum auf 17 °C erwärmt, schaltet die Heizung wieder ab.
Ist die Zeitschaltuhr ausgeschaltet, wird die Temperatur im Innenraum des Gewächshauses nur über die Heizung direkt geregelt: bei 15 °C EIN und bei 17 °C AUS.

Um eine Beschädigung der Rollos zu vermeiden, sollen diese bei starkem Wind hochfahren.

Im Handbetrieb können Sie die Rollos über die easy-eigenen P-Tasten im Tipp-Betrieb hoch- und herunterfahren.

Link zum fertigen Programm:

http://www.moellerlive.beaglesoft.de/

Viel Erfolg und viel Grünes
KressSwiss
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline ledies

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #5 am: Dezember 23, 2005, 09:10:02 Vormittag »
Hi
zu Juergen

ja genau das möchte ich

I1-I4 sind Endschalter

auf der maske soll die anlage eingeschalten werden (für automatikbetrieb)
und dann ein menue für die anderen masken wo mann alles manuel ein/aus schalten kann

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #6 am: Dezember 23, 2005, 09:14:14 Vormittag »
Achtung: Fehlerhafter Link
Mir ist schon oft aufgefallen dass im Esay-Forum die Links nicht funktionieren. So auch im vorherigen Beitrag. Wenn man die WWW Adresse im Internet eingibt erscheint die Homepage.
Übrigens, bei dieser Homepage handelt es sich um eine Testversion eines Easy Trainingscenters. Es wird anfangs 2006 unter einer neuen Adresse aufgeschaltet und bietet ab dann zahlreiche fertige Applikationen über verschiedenste Bereiche.
Gruss
KressSwiss
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #7 am: Dezember 23, 2005, 09:17:33 Vormittag »
Hallo KressSwiss,

der Link ist gut, das werde ich mal Testen.

Danke für den Link


@ ledies ich Teste das mal und melde mich heute Abend.
mfg Jürgen
« Letzte Änderung: Dezember 23, 2005, 09:19:28 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #8 am: Dezember 23, 2005, 13:18:00 Nachmittag »
Hallo ledies,

ich habe die Aufgabe noch mal durchgesehen.
Dazu habe ich noch Fragen.

Ist nur ein PT 100 vorhanden oder auch ein umsetzer PT100 auf 0-10V?
Ich kenne die Steuerung nur mit 0-10V
Mit der im Forum angesprochenen Lösung PT100 und Wiederstand, habe ich keine Erfahrung.

Welche Lösung soll umgesetzt werden?

Fenster
Du hast 2 Fenster und 4 Endschalter jedoch nur 2 Ausgänge
Laufen die beiden Fenster zusammen über je einen Ausgang für auf und einen für ab?

Wenn das so ist, müßen die Endschalter in der Hardware eingebaut werden. Gibt es dann noch eine Auswertung im Programm?

mfg Jürgen


Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline ledies

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #9 am: Dezember 23, 2005, 13:32:46 Nachmittag »
habe ein Pt 100 mit einem umwandler der 0-10V auf den analogen eingang I7

(Fenster
Du hast 2 Fenster und 4 Endschalter jedoch nur 2 Ausgänge
Laufen die beiden Fenster zusammen über je einen Ausgang für auf und einen für ab?)
Das ist richtig

(Gibt es dann noch eine Auswertung im Programm?)
was meinst du damit ?

mfg Ledies

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #10 am: Dezember 23, 2005, 13:46:21 Nachmittag »
Hallo Ledies,

Die Fenster laufen auch bei gleichzeitigen betrieb nicht 100% gleich.
Jedes Fenster hat einen eigenen Endschalter.
Ich kann mit dem MFD wie von Dir vorgesehen nur beide Fenster gleichzeitig schlalten. Würde ich bei dem 1 Endschalter der Schaltet, den Ausgang ausschalten, kann der 2 Motor nicht zur endlage weiterfahren.

Also sind die Entschalter nach dem Ausgang der Steuerung zum Motor einzubinden.

Mit dem MFD kann ich dann nur Abfragen ob beide Endschalter erreicht sind und den Ausgang abschalten. Leider so nur beim MFD mit Relais



mfg Jürgen
« Letzte Änderung: Dezember 23, 2005, 14:30:02 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline ledies

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #11 am: Dezember 23, 2005, 13:52:26 Nachmittag »

Das würde doch ausreichen oder nicht ?

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #12 am: Dezember 23, 2005, 14:06:55 Nachmittag »
Hallo ledies,

nach meiner Meinung braucht es Endschaltzer in der Hardware.
Wenn die Motoren nicht gleichlaufen würde der Motor der zuerst die Endstellung hat gegen den Endpunkt fahren bis der 2 Motor auch die Endlage hat. Es ist kein großes Problem hier richtig zu Schalten.
Sind die Endschalter Öffner?

Hier würde ich die Enschalter zwischen die Hardware Schalten.
Die Einschaltzeit für auf und zu mit einem Timer zusätzlich begrenzen.
Das ist dann wie bei den meisten Rolladensteuerungen.


Verwendest du Schütz oder Relais für die Steuerung der Motoren?

mfg Jürgen
« Letzte Änderung: Dezember 23, 2005, 14:29:00 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline ledies

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #13 am: Dezember 23, 2005, 14:30:03 Nachmittag »
Hallo Juergen

die fenster werden doch über zwei zylinder geöffnet
die beide über ein ventil angesteuert werden ,weil das mfd nur 4 ausgänge hat.
und die endschalter sind schließer

mfg
Ledies

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #14 am: Dezember 23, 2005, 14:42:59 Nachmittag »
OK,

da war ich ja ganz falsch.

Also wird erst ausgeschaltet wenn beide Endschalter für eine Richtung 1 Signal haben.

Das Programm ist dann klar

Normalerweise wird Kabelbruch sicher gesteuert.
Das bedeutet bei Kabelbruch wird abgeschaltet.
Bei der Lösung mit Schließer als Endschalter wird bei Kabelbruch nicht mehr abgeschaltet.

Das beduetet der Zylinder wird auf dauer Angesteuert.

Gibt es auch eine pneumatisch abschaltung?

Wie das mit der Hardare und Sicherheit zu lösen ist, kannst du nur vor Ort entscheiden.

Welchen Wert hat der Sensor? Beispiel -20C°  bis +50C° = 0-10V

Melde mich später noch mal, habe jetzt noch anderes zu tun
« Letzte Änderung: Dezember 23, 2005, 14:54:32 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.