Autor Thema: Remanentes Zeitrelais  (Gelesen 3651 mal)

6541martina

  • Gast
Remanentes Zeitrelais
« am: Januar 22, 2006, 10:52:00 Vormittag »
Komme nicht weiter, bitte um Hilfe.

Möchte eine Steuerung für eine Zentralschmieranlage für einen LKW programmieren. Habe dazu eine 512 DC RC genommen. Die Versorgung, sowie die Ein und Ausgänge werden von der 24 Volt DC Anlage des Fahrzeugs versorgt. Die Versorgung der Easy,
bekommt Spannung sobald die Zündung eingeschaltet wird. Ebenfalls bekommt 
Eingang I01 Spannung bei eingeschalteter Zündung. Jede 2 Stunden während den
Fahrzeiten soll Q1 für 2 Minuten, die Schmierpumpe einschalten. Wird der LKW nach
1.5 Stunden Fahrzeit abgestellt, = Zündung aus, sollen diese 1.5 Stunden gespeichert
werden. Fährt der LKW nun weiter, soll nach 0.5 Stunden der Schmiervorgang erfolgen.
Habe mit den remanenten Zeitrelais probiert, aber jedesmal wenn I01 spannungslos
wird, geht die bereits abgelaufene Zeit bei T07 (remanent) verloren.

Offline ThomasD

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 238
  • Wissen ist Macht, nicht Wissen macht nichts
Re: Remanentes Zeitrelais
« Antwort #1 am: Januar 22, 2006, 11:22:23 Vormittag »
Hi
nimm als Zeitrelais einen Blinker ( 0,5s) =1 sekundentakt
Leg den Ausgang vom Timer auf einen Zähler C7.
Den Zähler auf 7200 ( = 2 Stunden ) gesetzt.
Kommt dann der Q-Ausgang vom Zähler diesen dann Rücksetzen.
Achtung:
Lesen gefährdet ihre Gesundheit.

6541martina

  • Gast
Re: Remanentes Zeitrelais
« Antwort #2 am: Januar 22, 2006, 14:37:35 Nachmittag »
Hi ThomasD

Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Programm läuft wie gewünscht.
Habe was hinzugelernt.

Offline ThomasD

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 238
  • Wissen ist Macht, nicht Wissen macht nichts
Re: Remanentes Zeitrelais
« Antwort #3 am: Januar 22, 2006, 14:49:33 Nachmittag »
Hi
gern geschehen.
Achtung:
Lesen gefährdet ihre Gesundheit.