Hallo DW,
ich denke für diese Aufgabe wäre EASY800 oder MFD-Titan sehr gut geeignet. Zunächst erzeugst du Dir einen Blinktakt mit einer Frequenz von 1 Hz, der von den beiden Eingängen angsteuert wird.
!- I1 ----------------------------------------------------ST01EN (Setzen)
!- I2 ----------------------------------------------------RT01EN (Rücksetzen)
Typ blinkend, I1=NU 500 ms, I2=NU 500 ms
Der Timer geht dann auf einen Zähler.
!-T01Q1 -----------------------------------------------[C01_C
Der Wert des Zählers kann mit einem Arithmetikbaustein umgerechnet werden, z.B. /10
!- AR01 -
I01 = C01.QV, I02 = NU 10, Betriebsart Division
Der AR01.QV kann jetzt direkt an einen weiteren Timer geschrieben werden.
Da sich der gemessene Wert während der Messung stetig ändert kann man den Timer auch am Ende der Messung mit einem DB Baustein versorgen.
!- I01 nicht ----I02 nicht ---------------------[DB01_T
I01 = AR01.QV
Jetzt kann statt des AR01.QV der DB01.QV an den Timer geschrieben werden.
Ich hoffe es ist einigermaßen klar.
Gruß Paul