Hallo,
das Phänomen mit den losratternden Relais hatte ich Anfangs auch,
als ich einfache Analogwertvergleicher einsetze.
Bis ich mir mal angeschaut habe, was denn da eigentlich passiert.
Wenn du permanent ( also bei jedem Prgrammzyklus ) den Analogwert
vergleichst, hast du das Problem, das dein Analogeingang sehr stark "pendelt"
d.h. dein Analogwert, pendelt von 100 bis 103 ( als Beispiel)
Jetzt setzt du deinen Vergleicher auf 101 ( z.b.) als wird dir dein Analogwert-
vergleicher immer wieder mal sagen, Wert ok. dann m,al wieder nicht usw. usw.
Das ist das Problem, mit den flatternden Relais.
Ich habe das Problem so gelöst, das ich alle 5 Minuten einen Impuls erzeuge
(Zeitrelais blinkend) und mit diesem Impuls den Analogwertvergleicher ansteuere.
So erhalte ich zwar nur alle 5 Minuten einen Messwert, aber für die
normale "Temperatursteuerung" ist das alle mal ausreichend ( und man kann den Wert ja auch noch runtersetzen ! )
Im allgemeinen habe ich die Erfahrung gemacht, das alles was in der easy mit
Analogwerten zu tun hat, immer besser ist, diesen Wert nur zyklisch abzufragen
und nicht permanent, da die Wandler scheinbar doch etwas ungenau sind.
Beri Versuchen habe ich festgestellt, das beim anlegen einer Referenzspannung
( 5,000000000 V ) der Wanlder keinen "festen Wert" ausgab.
Er schwankte immer um 1-2 Digits.
Gruß