Halli Liebe Freunde an der Bugfront,
ich bin nicht sehr erfreut
diese Thema wieder auszugraben, aber es muss leider sein.
Info für Neueinsteiger:
Liest man die Sollzeit für ein zeitglied aus einem Datenbaustein ein, dann wird wahrscheinlich einen zyklus lang "0" in das Zeitglied geschreiben. Dadurch wird dann bei aktiviertem Zeitglied der AUsgang gesetzt.
Auf Rückmeldungen unserer Monteure, dass die Geräte nach Spannungausfall nicht wieder richtig anlaufen, musste ich mich des Themas noch einmal annehmen. Der Workaround (Datenbausteine vor die Zeitglieder schieben) funktionierte in der Easy-Version 6.11 noch zuverlässig. In der jetzt aktuellen Version 6.20 funktioniert das auslesen aus den Datenbausteinen nicht mehr wie gewünscht.
Jetzt Frage ich mich, wieso bei einer Versionsänderung angemerkte Fehler nicht nur nicht behoben, sondern nur verschlimmert werden.
Ich musst das Programm noch mal umschreiben. Des Weiteren müssen jetzt alle bereits installierten Systeme überprüft und angepasst werden. Sehr toll, wenn so eine Anlage dann nach Norwedgen gesendet wurde.
MFG
Benjamin