Downloadcenter EATON
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
.
Hast du deine
Aktivierungs E-Mail
übersehen?
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Highlights:
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Impressum
Datenschutzerklärung
Nutzungsbedingungen
easy-forum
»
Deutsch - Software
»
easySoft
»
easy800
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten:
1
[
2
]
Nach unten
Autor
Thema: easy800 (Gelesen 7460 mal)
Juergen.J
Gast
Re: easy800
«
Antwort #15 am:
Januar 19, 2008, 14:33:58 Nachmittag »
Hallo Andreas,
klemm doch mal einen 118 Ohm Widerstand anstelle des Fühlers an. Dies sollte dann einer Temperatur von ca. 46°C entsprechen. Wenn der Fehler dann immer noch ist direkt an den Messumformer anklemmen.
Gruss
Jürgen
Gespeichert
foikoffer
Jr. Member
Beiträge: 34
Re: easy800
«
Antwort #16 am:
November 19, 2008, 19:04:04 Nachmittag »
hallo zusammen,
danke
euch für die guten Tips.
Signalglättung funktioniert jetzt
Der Fehler war letztlich ein Kabelbruch bzw. wackelkontakt.
Andreas
Gespeichert
KressSwiss
easy god
Beiträge: 1659
Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
Re: easy800
«
Antwort #17 am:
November 19, 2008, 19:15:59 Nachmittag »
Na sowas.........
Aber schön, dann kannst Du nun sicher wieder gut schlafen
Gruss
Hermann
«
Letzte Änderung: November 19, 2008, 19:17:49 Nachmittag von KressSwiss
»
Gespeichert
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!
Drucken
Seiten:
1
[
2
]
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
easy-forum
»
Deutsch - Software
»
easySoft
»
easy800