Autor Thema: Ansteuerung Dimmer 0 - 10 V  (Gelesen 8908 mal)

Offline snork007

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 74
Ansteuerung Dimmer 0 - 10 V
« am: Januar 16, 2007, 22:10:51 Nachmittag »
Hallo,

habe folgendes vor.
Hab mir einen Phasenanschnittsdimmer gekauft, der analoge Signale von 0 - 10 V in die entsprechende Helligkeit wandelt.

Möchte folgendes Realisieren:
Nach Druck auf einen Taster oder über Bewegungsmelder wird das Licht von null langsam auf den als maximalen eingestellten wert gedimmt.

Dann bleibt das Licht bis zum nächsten Tastendruck in der Stärke und nimmt dann wieder bis auf null ab.

Das Maximum soll sich irgendwie regeln lassen, das beste wäre auf digitale art, analog aber auch denkbar.

Wie lässt sich das möglichst einfach erreichen?

Von der Easy Reihe kommen ja wohl nur welche mit Analogausgang in Frage. Da beiben ja nur welche der 700 oder 800 reihe, oder?

Bin gespannt auf eure Vorschläge
Danke und Gruss
Matthias

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Ansteuerung Dimmer 0 - 10 V
« Antwort #1 am: Januar 17, 2007, 16:49:10 Nachmittag »
Hallo Matthias

Habe mal ein Beispielprogramm erstellt teste mal.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Ansteuerung Dimmer 0 - 10 V
« Antwort #2 am: Januar 17, 2007, 16:58:48 Nachmittag »
Hallo Matthias,

kanst du mir den Typ des Dimmers geben?

Ich hatte oft nur welche mit der 1-10 V Schnittstelle gefunden.
Da braucht es extra Umsetzer.
Gruß Jürgen
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline snork007

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 74
Re: Ansteuerung Dimmer 0 - 10 V
« Antwort #3 am: Januar 17, 2007, 19:53:54 Nachmittag »

Offline snork007

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 74
Re: Ansteuerung Dimmer 0 - 10 V
« Antwort #4 am: Januar 17, 2007, 19:55:09 Nachmittag »
@veltins

Servus,
hab mir das Programm mal angeschaut, auf welche art stelle ich den sollwert ein?

gruss
Matthias

Offline snork007

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 74
Re: Ansteuerung Dimmer 0 - 10 V
« Antwort #5 am: Januar 17, 2007, 19:58:28 Nachmittag »
@veltins

hab die einstellung des sollwertes kapiert, echt genial.

an welchem parameter kann ich drehen, um die geschwindigkeit zu beschleunigen?

Danke dir!!
Matthias

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Ansteuerung Dimmer 0 - 10 V
« Antwort #6 am: Januar 17, 2007, 21:31:40 Nachmittag »
Hallo Matthias

An diesen Problem versuche ich morgen zu arbeiten,bin Anfänger
bei Programierung einer Steuerung.
Brauche Zeit um alle Bausteine zu verstehen,mache das erst seit
3 Wochen.
Die geschwindigkeit des Dimmens entscheidet ein Timer,der sich
aber nicht schneller einstellen läst.
Könnte selber hilfe brauchen,vieleicht kann mir im Forum geholfen
werden.

Danke schon mal für eure Hilfe.

Gruß veltins54



Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline snork007

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 74
Re: Ansteuerung Dimmer 0 - 10 V
« Antwort #7 am: Januar 18, 2007, 00:00:15 Vormittag »
@veltins

Das du das erst für so kurze Zeit machst, is kaum zu glauben , bei den Resultaten.

Gruss
Matthias

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Ansteuerung Dimmer 0 - 10 V
« Antwort #8 am: Januar 19, 2007, 14:00:06 Nachmittag »
Hallo Matthias

Habe eine andere Version erstellt,die Dimmgeschwindigkeit kann
man im Baustein AR beim Multiplikator (I2)einstellen.
Danach muss aber im C02 der maximale Sollwert angepasst werden,
sonst erfolgt ein überlauf.
Langsamer kann man es mit dem Timer machen(taktzeiten verändern),
oder im AR.Dann wie oben beschieben.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Ansteuerung Dimmer 0 - 10 V
« Antwort #9 am: Januar 20, 2007, 11:49:20 Vormittag »
Hallo Matthias

Hier eine vereinfachte Version,einstellung des Sollwertes über
Display mit Tasten Alt,Ok- Wert ändern mit Taste P1 übernemen.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline snork007

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 74
Re: Ansteuerung Dimmer 0 - 10 V
« Antwort #10 am: Februar 02, 2007, 20:26:41 Nachmittag »
Servus,
hab grade eine 822er TC ergattert.

Jetzt brauch ich noch die passende Software.

Gruss
Matthias

Offline snork007

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 74
Re: Ansteuerung Dimmer 0 - 10 V
« Antwort #11 am: Februar 09, 2007, 23:34:02 Nachmittag »
@veltins

Hab jetzt sowohl das Relay als auch die Easy Soft Pro Version und das passende kabel.

Hab das Prog auf die Steuerung geladen, sowei so gut.
Funktioniert auch alles, nur das mit dem Sollwert setzten klappt nicht.

Hab schon einiges rumporbiert, aber keine lösung gefunden.
Ne idee

gruss
Matthias

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Ansteuerung Dimmer 0 - 10 V
« Antwort #12 am: Februar 10, 2007, 08:25:00 Vormittag »
Hallo snork007

Habe das Programm noch mal getestet in der Simulation geht es.
Noch mal zur einstellung Taste ALT,OK,P-tasten zum ändern des Wertes,
Wert ändern,wenn Wert geändert OK,ALT dann P1 zur übername.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline snork007

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 74
Re: Ansteuerung Dimmer 0 - 10 V
« Antwort #13 am: Februar 10, 2007, 09:57:14 Vormittag »
servus veltins,

wenn der sollwert gesetzt ist, dimmt er mir immer noch zum vorigen wert als entwert.
er zeigt zwar den neuen sollwert an, er wird aber nie erreicht.

gruss
Matthias

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Ansteuerung Dimmer 0 - 10 V
« Antwort #14 am: Februar 10, 2007, 11:16:01 Vormittag »
Hallo snork007

Entweder du hast den Sollwert nicht mit Taste P1 übernommen,
oder deine P-Tasten sind in der Steuerung nicht Aktiv obwohl sie im
Progamm eingeschalten sind.Geht es in der Simulation?schau mal
im Projekt/Systemeinstellungen ob bei P-Tasten ein haken drinn ist.
Es wird der Wert angezeigt aber nicht übernommen falls die P-Tasten
nicht aktiviert sind.Bei mir in der Simulation geht es,kann es leider nicht
mit einer Steuerung testen (habe leider keine).

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.