Autor Thema: Poti für Analogeingang???  (Gelesen 8529 mal)

Offline Eule

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Poti für Analogeingang???
« am: Januar 24, 2007, 17:05:25 Nachmittag »
Ich suche ein Potentimeter, welches mir 24VDC  in 0 bis 10VDC umwandelt. Wie groß muss das Poti sein? Wie sieht die Schaltung aus? Wiederstand parallel schalten?

Für eine Antwort bedanke ich mich recht Herzlich!

Gruss Stefan

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Poti für Analogeingang???
« Antwort #1 am: Januar 24, 2007, 19:01:16 Nachmittag »
Hallo Eule

Hier mal ein Beispiel.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Poti für Analogeingang???
« Antwort #2 am: Januar 25, 2007, 20:38:07 Nachmittag »
Hallo Eule
Hier noch ein Beispiel.
Gespiesen ab der Easy CPU Stromversorgung. Übrigens, die 0-10V erzeugen eine digitale Auflösung von 0 - 1023.
Gruss
Hermann

Quelle:
Handbuch Easy 800
« Letzte Änderung: Januar 25, 2007, 20:40:00 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Eule

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Re: Poti für Analogeingang???
« Antwort #3 am: Januar 26, 2007, 19:03:50 Nachmittag »
Hallo!

Vielen Dank an Euch beide für die nette und ausführliche Hilfe! Hat mir sehr geholfen DANKE!

Gruß Stefan

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Poti für Analogeingang???
« Antwort #4 am: Januar 29, 2007, 17:47:53 Nachmittag »
Hallo Stefan

da du sicherlich kein geregeltes Netzteil verwendest, wird deine 24V Versorgungsspannung in gewissen Grenzen immer schwanken. Die Easy verträgt laut Handbuch 24V DC +20% / - 15%. Das sind Spannungen von 20,4V bis 28,8V.
Bei Versorgung der Analogeingänge mit einem einfachen Spannungsteiler (Beispiele von KressSwiss und veltins54), wird auch dein Analogwert schwanken. Im Extremfall anstelle der gewollten 10V zwischen 12V und 8,5V.
Mit diesen Schwankungen des Analogwertes ist keine sichere Verarbeitung gegeben. Ich habe es schon selber erlebt, das sich der Analogeingangswert aufgrund von Schwankungen der Versorgungsspannung geändert hat. Dieses führte zu unkontolierten Schaltungen einer Funktion.

Aus diesem Grund empfehle ich, das man mit einer stabilisierten Spannung arbeitet. Beispiel im Anhang.

Martin
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.