Hallo Stefan
da du sicherlich kein geregeltes Netzteil verwendest, wird deine 24V Versorgungsspannung in gewissen Grenzen immer schwanken. Die Easy verträgt laut Handbuch 24V DC +20% / - 15%. Das sind Spannungen von 20,4V bis 28,8V.
Bei Versorgung der Analogeingänge mit einem einfachen Spannungsteiler (Beispiele von KressSwiss und veltins54), wird auch dein Analogwert schwanken. Im Extremfall anstelle der gewollten 10V zwischen 12V und 8,5V.
Mit diesen Schwankungen des Analogwertes ist keine sichere Verarbeitung gegeben. Ich habe es schon selber erlebt, das sich der Analogeingangswert aufgrund von Schwankungen der Versorgungsspannung geändert hat. Dieses führte zu unkontolierten Schaltungen einer Funktion.
Aus diesem Grund empfehle ich, das man mit einer stabilisierten Spannung arbeitet. Beispiel im Anhang.
Martin