Autor Thema: Masterreset  (Gelesen 3468 mal)

Juergen.J

  • Gast
Masterreset
« am: September 16, 2007, 23:20:58 Nachmittag »
Hallo an alle,
habe bei der Beschäftigung mit dem Problem von Detlef bei Superremanente Zähler http://easy-forum.net/index.php?topic=1120.msg4193#msg4193 festgestellt das bei schalten des Masterreset dieser nur für einen Zyklus alle angewählten  M oder Q zurücksetzt. In der Programmhilfe und in den Handbüchern ist dies nicht eindeutig beschrieben. Da ich davon ausging das während des anstehen des Masterreset dauerhaft zurückgesetzt wird habe ich wieder etwas dazu gelernt und denke das vielleicht noch mehr davon profitieren können. Gleichzeitig habe ich für mich Abhilfe geschaffen was als Beispiel angefügt ist. Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen oder es verhindert sogar einen Unfall.
Gruß
Jürgen

PS: In der Simulation in Anzeige Q anwählen und immer nur entweder I1+I2 schalten oder I3+I4, damit der Unterschied sichtbar wird.
2.PS: Oder noch einfacher wie in Datei ....-2
« Letzte Änderung: September 18, 2007, 01:12:50 Vormittag von Juergen.J »