Hallo
Das ist in der SPS Technik so, nicht nur bei Easy.
Siehe Handbuch: Wie easy den Schaltplan auswertet
Easy intern easy Programm-Zyklus
Das hat mit der Reihenfolge der Befehle und der Programm bearbeitung zu tun.
Wenn du das mit I3 auch so machst, dann geht I2 auch nicht mehr.
Der Letzte Befehl gilt.
Wenn I2 Signal 0 hat, bedeutet das "Aus".
Dieser Befehl "überschreibt" das "Ein" von I1
Der Merker ...(Spulen) wird erst nach abfrage aller Eingänge... (Kontakte) zugewiesen.
Anderer Versuch
Mach mal eine Setzen und Rücksetzen Funktion bei einem Merker.
Teste was der Merker macht wenn beide Funktionen gleichzeitig Aktiv sind.
Tausche die Reihenfolge der Befehle Setzen und Rücksetzen
Teste noch mal
mfg Jürgen