Autor Thema: Easy 800 und mehrere Zeitrelais  (Gelesen 8489 mal)

Offline user3421

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Easy 800 und mehrere Zeitrelais
« am: März 02, 2009, 11:07:04 Vormittag »
Hallo zusammen

Ich habe bei meiner easy 800 3 Zeitrelais die miteinander starten sollen, das funktioniert soweit, nur die Zeiten von Zeitrelais 2+3 stimmen nicht, Zeitrelais 1 stimmt.

Komischerweise zeigt es auf dem Display der Easy die Zeiten wahrscheinlich richtig an.
Auf dem Display setzt es den Ausgang und erst ca. 1.5s später kommt der Ausgang auch physikalisch.
Das aber nur bei Ausgang 2 + 3 ! ???


Im Anhang mal mein Programm.

Nebenbei noch eine Frage:
Ich wollte die Zeitrelais über Merker starten und Eingang 1 dann auf den Merker, das ging aber nicht. ?


Gruss Andres

Bimbo

  • Gast
Re: Easy 800 und mehrere Zeitrelais
« Antwort #1 am: März 02, 2009, 12:54:45 Nachmittag »

Auf dem Display setzt es den Ausgang und erst ca. 1.5s später kommt der Ausgang auch physikalisch.
Das aber nur bei Ausgang 2 + 3 ! ???

Bist Du sicher?  ???

Offline user3421

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: Easy 800 und mehrere Zeitrelais
« Antwort #2 am: März 02, 2009, 13:25:23 Nachmittag »
Ja das ist leider so...

Ich habe mal die Ausgänge direkt mit dem Eingang 1 verbunden, beim ersten mal kommen die Ausgänge 2 + 3 auch verspätet, nachher nicht mehr. ???

Die Ausgänge belaste ich lediglich mit 0.2A !?

Gruss Andres

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Easy 800 und mehrere Zeitrelais
« Antwort #3 am: März 02, 2009, 16:49:43 Nachmittag »
Hallo 3421
Kannst Du mal das ganze Programm mit den Zeitrelais anhängen?
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline user3421

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: Easy 800 und mehrere Zeitrelais
« Antwort #4 am: März 02, 2009, 17:24:12 Nachmittag »
Siehe mein erster Post  :)

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Easy 800 und mehrere Zeitrelais
« Antwort #5 am: März 02, 2009, 18:26:26 Nachmittag »
Hallo, bist du sicher das du das Programm aus einen ersten post meinst?
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Offline user3421

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: Easy 800 und mehrere Zeitrelais
« Antwort #6 am: März 03, 2009, 09:11:23 Vormittag »
Ja das. ?   Habe es selber mal runtergeladen, alles ok.   ::)

Ich meine das Programm 1 SPS nicht das 2.
Die Zeitrelais starten auf eine positive Flanke am Eingang 1.

Hier das Programm nochmal und einen Screenshoot vom Programm.


Gruss Andres

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Easy 800 und mehrere Zeitrelais
« Antwort #7 am: März 03, 2009, 09:58:31 Vormittag »
Hallo user3421,

bist du sicher das es das ganze Programm ist.
Die Zeiten werden über ein MW bestimmt,aber die sind doch null,ich habe auch nichts gefunden
wo die MW,s beschrieben werden.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline user3421

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: Easy 800 und mehrere Zeitrelais
« Antwort #8 am: März 03, 2009, 10:14:36 Vormittag »
Ach so...  :)

Die MW's werden über das EasyNet von einer MFD Titan beschrieben, siehe im Bausteinplan.

Die Zeiten werden auch richtig übernommen, wenn ich mir die MW's in der Online-Ansicht anschaue.
Der Haken wird wahrscheinlich woanders sein.

Gruss Andres

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Easy 800 und mehrere Zeitrelais
« Antwort #9 am: März 03, 2009, 13:00:27 Nachmittag »
Hallo user3421,

ja ich habe es jetzt gesehen wie es funktionieren soll,einen Fehler konnte ich nicht finden
und leider ist es nicht simulationsfähig.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline juergen_j

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 149
  • Talente finden Lösungen, Genies entdecken Probleme
Re: Easy 800 und mehrere Zeitrelais
« Antwort #10 am: März 03, 2009, 15:02:59 Nachmittag »
Hallo user3421, hallo Veltins,
ich hab es leider immer noch nicht verstanden wie es funktionieren soll. MW1 bis 6 werden zwar mit PT-Befehl vom MFD (NW2) ins Netz gestellt, wie kommen sie aber in NW1? Normalerweise verwendet man doch dazu den GT-Befehl, oder? Und was mir eben noch aufgefallen ist M96 ist Bestandteil von MW6.
Gruss
Jürgen
« Letzte Änderung: März 03, 2009, 15:07:38 Nachmittag von juergen_j »
Anwendung veröffentlichter Programme erfolgt auf eigene Gefahr des Anwenders

Offline user3421

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: Easy 800 und mehrere Zeitrelais
« Antwort #11 am: März 03, 2009, 15:56:49 Nachmittag »
Die GT's habe ich im Bausteinplan.

Ich habe jetzt die für die MW's MW11-16 genommen, damit der M96 nicht beeinflusst wird.

Der Fehler ist aber immer noch der gleiche. Vielleicht liegt es ja an der SPS selber. ?

Offline juergen_j

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 149
  • Talente finden Lösungen, Genies entdecken Probleme
Re: Easy 800 und mehrere Zeitrelais
« Antwort #12 am: März 03, 2009, 16:20:25 Nachmittag »
Hallo User3421,
muss wohl so sein. Habe mal deine Variablen durch NU-Werte ersetzt und das ganze in der Sim getestet. Kein Fehler feststellbar. Wenn es so ist wie du geschrieben hast, Eingang direkt auf Ausgänge und auch da tritt der Fehler, zumindest beim erstenmal auf, hat wohl die Hardware ein Problem. Hast du mal das Programm von der Easy auf den Laptop zurück geladen, ob dort vielleicht noch Bausteinleichen versteckt sind?
Gruss
Jürgen
Anwendung veröffentlichter Programme erfolgt auf eigene Gefahr des Anwenders

Offline juergen_j

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 149
  • Talente finden Lösungen, Genies entdecken Probleme
Re: Easy 800 und mehrere Zeitrelais
« Antwort #13 am: März 03, 2009, 17:19:31 Nachmittag »
Hallo user3421,
noch ein Vorschlag, benutz doch mal Q4-6.
Gruss
Jürgen
« Letzte Änderung: März 04, 2009, 10:47:46 Vormittag von juergen_j »
Anwendung veröffentlichter Programme erfolgt auf eigene Gefahr des Anwenders

Offline user3421

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: Easy 800 und mehrere Zeitrelais
« Antwort #14 am: März 04, 2009, 10:45:51 Vormittag »
Bausteinleichen hat es keine in der SPS :), habe sie auch mal gelöscht aber der Fehler war immer noch da.

Ich habe jetzt mal Q4-6 verwendet, mit diesen ist alles OK.

Ich muss mich glaube damit abfinden das die Ausgänge 2 + 3 bei mir später kommen.


Gruss Andres