Autor Thema: Handbuch oder Easy Soft 6 Hilfe enthält Fehler  (Gelesen 5570 mal)

Offline Epoxy

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 48
Handbuch oder Easy Soft 6 Hilfe enthält Fehler
« am: März 04, 2009, 16:03:38 Nachmittag »
Betrifft Analogeingänge der 800er DC-Typen:

In der  EASY-SOFT 6 Hilfe steht unter

-Analogein- und ausgänge der easy800-Geräte verknüpfen:

I7  (IA01)

I8  (IA02)

I10 (IA03)

I11 (IA04)


In meinem Handbuch zur 800er-Serie steht in h1423d.pdf aber  aus Seite 45 (08/04 AWB2528-1423D) was anderes:

Analog-Eingänge anschließen
Über die Eingänge I7, I8, I11 und I12 können Sie auch
analoge Spannungen im Bereich 0 bis 10 V anschließen.
Es gilt:
• I7 = IA01
• I8 = IA02
• I11 = IA03
• I12 = IA04
Die Auflösung beträgt 10 Bit = 0 bis 1023.


Als  Neuling, der  sich bisher nur in der Theorie mit dem Gerät befasst hat,  wüßte ich jetzt schon,  welches die richtigen Analogeingänge sind!

Wer weiß es definitiv ?

Keine Haftung für Programme oder andere von mir veröffentlichte Inhalte.
Irren ist menschlich !

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Handbuch oder Easy Soft 6 Hilfe enthält Fehler
« Antwort #1 am: März 04, 2009, 16:10:16 Nachmittag »
Hallo Epoxy.

Die Angabe im Handbuch ist korrekt.

  - I7 = IA01
  - I8 = IA02
  - I11 = IA03
  - I12 = IA04

Gruß Maikky


Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Handbuch oder Easy Soft 6 Hilfe enthält Fehler
« Antwort #2 am: März 04, 2009, 16:34:54 Nachmittag »
Zitat von: Epoxy
In der  EASY-SOFT 6 Hilfe steht unter .......

Hallöchen
Dein Handbuch schein etwas veraltet. Druckfehler? Nach AWB2528-1423 aus der Easy-Soft Hilfe gilt eindeutig:
Siehe ScreenShot von Seite 45 im Anhang
« Letzte Änderung: März 04, 2009, 16:41:57 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Epoxy

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 48
Re: Handbuch oder Easy Soft 6 Hilfe enthält Fehler
« Antwort #3 am: März 04, 2009, 17:00:46 Nachmittag »
Hallo Epoxy.

Die Angabe im Handbuch ist korrekt.

  - I7 = IA01
  - I8 = IA02
  - I11 = IA03
  - I12 = IA04

Gruß Maikky



Danke,  an den Praktiker.

Ich nehme  I11 als (IA03) und I12 als (IA04)

Kann und soll  man  eigentlich

Analogeingänge und schnelle Frequenzzähler im Schaltplan mit Merkern  MW verdrahten,

oder nur direkt im  jeweiligen Funktionsbausten z.B. der LS-Wertskalierung bzw. dem CF-Frequenzzähler.

Grüße Epoxy

Im Anhang die fehlerhafte  Zuordnung der Analogeingänge in der Easy-Soft 6-Hilfe
Keine Haftung für Programme oder andere von mir veröffentlichte Inhalte.
Irren ist menschlich !

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Handbuch oder Easy Soft 6 Hilfe enthält Fehler
« Antwort #4 am: März 04, 2009, 17:12:33 Nachmittag »
Zitat
Kann und soll  man  eigentlich Analogeingänge und schnelle Frequenzzähler im Schaltplan mit Merkern  MW verdrahten, oder nur direkt im  jeweiligen Funktionsbausten z.B. der LS-Wertskalierung bzw. dem CF-Frequenzzähler?

Hallo Epoxy
Die analogen Messdaten können mit nahezu allen Funktionsbausteinen überwacht oder auswertet werden, die über einen Eingang für numerische Operanden verfügen. Der Funktionsbaustein D (Textanzeige) ermöglicht, den Analogwert zu skalieren und in verschiedenen Formaten auf dem Geräte-Display anzuzeigen. Ein Umweg über MB's oder MW's ist daher meist nicht erforderlich.

« Letzte Änderung: März 04, 2009, 17:14:44 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline juergen_j

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 149
  • Talente finden Lösungen, Genies entdecken Probleme
Re: Handbuch oder Easy Soft 6 Hilfe enthält Fehler
« Antwort #5 am: März 04, 2009, 18:00:05 Nachmittag »
Hallo Epoxy,
bei den Bausteinen CH, CF, CI (Digitalauswertung) ist eine direkte Belegung der dazu gehörenden Digitaleingänge erforderlich (siehe in Easy-Soft-Hilfe), alle Analogauswertungen kannst du wie von dir geschrieben über Skalierbausteine usw. ausführen.
Gruss
Jürgen
« Letzte Änderung: März 04, 2009, 22:32:15 Nachmittag von juergen_j »
Anwendung veröffentlichter Programme erfolgt auf eigene Gefahr des Anwenders

Offline Epoxy

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 48
Re: Handbuch oder Easy Soft 6 Hilfe enthält Fehler
« Antwort #6 am: März 05, 2009, 13:10:16 Nachmittag »
bei den Bausteinen CH, CF, CI (Digitalauswertung) ist eine direkte Belegung der dazu gehörenden Digitaleingänge erforderlich (siehe in Easy-Soft-Hilfe), alle Analogauswertungen kannst du wie von dir geschrieben über Skalierbausteine usw. ausführen.

Danke Jürgen, das hatte ich auch gestern schon  rausbekommen, als ich meine Simulation abgespielt habe.

Die  Analogsignale  erst auf Merker zu geben, und  erst dann mit einem Funktionsbaustein zu bearbeiten funktioniert definitiv nicht ! Wollte ich auch nur machen, damit ich im Schaltplan  sehe, daß ich den Analogeingang bereits benutzt habe.

Schöne Grüße

Epoxy
Keine Haftung für Programme oder andere von mir veröffentlichte Inhalte.
Irren ist menschlich !

Offline Lutz

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 33
Re: Handbuch oder Easy Soft 6 Hilfe enthält Fehler
« Antwort #7 am: März 05, 2009, 17:50:17 Nachmittag »
@ epoxy:
In meiner Hilfe steht es korrekt. Du solltest gelegentlich deine Easy-Soft aktualisieren.

Bimbo

  • Gast
Re: Handbuch oder Easy Soft 6 Hilfe enthält Fehler
« Antwort #8 am: März 05, 2009, 21:22:31 Nachmittag »
Den hatten wir schon!  ;D