Hallo,

Laut beschreibung kann eine EASY mit Relais Ausgängen 8A Ohmische Last schalten oder 3A induktive Last! das würde ja heißen ich kann nur pro Ausgang 11 EVG´s mit 58W schalten!
Sehe ich das richtig??
Hat jemand schon erfahrungen damit gemacht?
Geht da nicht mehr?

Bitte keine Theorie Stunde brauche berichte aus der Praxis!!!

Danke im Voraus!

Gruß

Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Bimbo

  • Gast
Re: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
« Antwort #1 am: März 24, 2009, 12:30:59 Nachmittag »
Praxisbericht:
Mehr induktive Last als angegeben ergibt immer einen hohen Relaisverbrauch.


Sind die Relais dann in einer EASY eingebaut, wird´s teuer (das ist aber wieder Theorie)!

Offline opajan

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 163
Re: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
« Antwort #2 am: März 24, 2009, 13:18:17 Nachmittag »
Aus der Praxis:
die Leistung geht über Vorschütz oder Koppelrelais, wenn möglich mit manueller Betätigung für den Fall, daß die Steuerung kaputt geht.....somit ist ein Notbetrieb möglich.
Ein Prototyp ist erst dann richtig getestet, wenn er am Ende der Tests zerstört ist......
Keine Garantie für den Senf den ich hier verzapfe......

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
« Antwort #3 am: März 24, 2009, 16:19:34 Nachmittag »
Zitat von: Elektropro
Bitte keine Theorie Stunde brauche berichte aus der Praxis!!!

Bei mir gibt es immer praxisnahe Beiträge  ;)
 
Im Anhang:
ScreenShot aus Handbuch Seite 325
« Letzte Änderung: März 24, 2009, 16:21:12 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
« Antwort #4 am: März 25, 2009, 20:05:41 Nachmittag »
Danke für die Antworten!  :)

@ opajan: koppelrelais sind leider nicht möglich kein Platz und kein Budget

@ KressSwiss: Danke für dein Bild das hilft mir weiter!

Gruß

Elektropro!
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
« Antwort #5 am: März 26, 2009, 20:43:35 Nachmittag »
Zitat von: Elektropro
kein Platz und kein Budget

Kein Platz? Nun das kann ich gelten lassen. Kein Butget hingegen eher weniger. Am Ende wid es teurer. Da muss ich Bimbo schon recht geben.  ;)

Gruss
KressSwiss
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Bimbo

  • Gast
Re: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
« Antwort #6 am: März 26, 2009, 21:06:07 Nachmittag »
Von Phoenix gibt´s 6mm breite Relais mit Stecksockel (falls dann doch mal...)!

Mit dem Budget wirds dann aber gar nix!

Offline RS

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 68
  • Easy-Forum . . . einfach super
Re: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
« Antwort #7 am: Mai 13, 2009, 21:46:42 Nachmittag »
Hallo Elektropro,

ich weiß nicht ob die Kontakte der Easy C-Last-fähig sind  :-\, ansonsten verbrennen Dir die Kontakte. :(
Für mich muß die Last über Relais und Schütze geschalten werden , allein schon weil die EVGs diese wahnsinnigen Einschaltströme haben. ;)

Gruß Rainer

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
« Antwort #8 am: Mai 14, 2009, 12:03:42 Nachmittag »
Nicht kompensierte Vorschaltgeräte sind eigentlich kein Problem. 10 Stück bei 58 Watt sollten nicht überschritten werden. Heute hat man ja sowieso elektronische EVG's die keine Kompensationskondensatoren enthalten.
Trotzdem:
Ich würde ebenfalls externe Hilfsreiais empfehlen. Wenn an einer Lampe einen Kurzschluss produziert wird, ist das interne Relais der Easy futsch.

Gruss
KressSwiss