Hallo Jost,
die Zuluftöffnung ist doch bestimmt für den Luftbedarf der 3 Kompressoren ausgelegt. Deshalb würde ich, wie schon geschrieben, bei eben 8 Grad, bei Kompressorstillstand, die Zuluftklappe und die Abluftklappe schliessen und die Raumluftklappe öffnen. Läuft 1 Kompressor an, Zuluft 1/3 öffnen und mittels Raumthermostat Ab- und Raumluftklappe regeln. Steigt die Raumtemperatur an, Abluft öffnen und Raumluft schliessen (natürlich nicht ganz, sondern gegenläufig geregelt über den Raumthermostat). Bei 2 Kompressoren in Betrieb Zuluft 2/3 öffnen, Rest wie vor beschrieben.
Das Regeln dürfte dabei das kleinste Problem sein, allerdings die Umsetzung des Reglerausgang auf Laufzeiten der Klappenantriebe sehe ich als die schwierigere Aufgabe.
Besser wäre wenn du Stellmotore mit einer Analogspannung 0-10V ansteuern könntest, dazu benötigst du dann aber auch eine Easy mit Erweiterung die mindestens 2 Analogausgänge zur Verfügung stellt.
Vielleicht hat ja ein Easyaner noch eine bessere Idee.
Gruss
Jürgen