Autor Thema: Schnittstellenkabel MFD4 zu Easy800  (Gelesen 4987 mal)

Offline charlyN

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 1
Schnittstellenkabel MFD4 zu Easy800
« am: September 02, 2009, 16:29:33 Nachmittag »
Hallo,

bin gerade dabei ein MFD4 mit einer Easy800 über EasyNet zu vernetzen. Die Schnittstelle an dem MFD4 ist aber eine Sub-D-Schnittstelle und am Easy800 eine RJ45.
Gibt es von Möller ein fertig konfektioniertes Schnittstellenkabel, oder muss man sich das selber machen?
Wenn mann es selbst konfektionieren muss, wie sieht dann die Belegung aus?

Offline Micky

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 290
  • Nachts ist es kälter als draußen
Re: Schnittstellenkabel MFD4 zu Easy800
« Antwort #1 am: September 02, 2009, 18:18:22 Nachmittag »
Hallo charlyN,

Gibt es von Möller ein fertig konfektioniertes Schnittstellenkabel?
Kann ich nicht sagen.

Wenn mann es selbst konfektionieren muss, wie sieht dann die Belegung aus?
Hier die Belegung am MFD4
1 - frei
2 - ECAN_L
3 - GND
4 - Select_In
5 - frei
6 - GND
7 - ECAN_H
8 - Select_Out
9 - frei
Widerstand mit 120 Ohm zwischen 2 und 7


und hier die Easy
1 - ECAN_H
2 - ECAN-L
3 - GND
4 - SEL_IN


Gruß
Micky
« Letzte Änderung: September 02, 2009, 20:16:00 Nachmittag von Micky »

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Schnittstellenkabel MFD4 zu Easy800
« Antwort #2 am: September 02, 2009, 19:37:05 Nachmittag »
Hallo charlyN.

Hier findest Du weitere Hinweise zum Hardware-Anschluß

http://easy-forum.net/index.php?topic=3479.msg19237#msg19237

Gruß
Maikky