« am: Oktober 07, 2009, 10:16:22 Vormittag »
Habe ein Netzwerk mit MFD und Easy 800 installiert. Die Analogwerte der MFD habe ich für Visu und Steuerungsaufgaben gebraucht. An die Analogwerte der EASY 800 komme ich übers Netz nicht dran.
Müssen dafür irgendwelche Einstellungen vorgenommen werden?
Kann mir jemand weiter helfen?
Steuerung ist als Anhang dabei.
Danke Hermann-Josef

Offline emstr

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 160
Re: Analogverarbeitung im Netz
« Antwort #1 am: Oktober 07, 2009, 10:50:03 Vormittag »
Hallo,

die Analogwerte der 800er können über den PT Befehl ins Netz gestellt werden und auf dem MFD mit GT ausgelesen und dann weiterverarbeitet werden.

Der PUT Befehl muss ständig wiederholt werden damit immer die aktuellen Werte im Netz stehen. Ich setze immer ein Blinkrelais (Timer) davor.

Dabei ist zu beachten, dass dann der Netzteilnehmer 2, hier die 800er easy, nicht mehr "DUMM" ist und somit nicht mehr schreibend von Net ID 1 auf die Ausgänge vom Net ID 2 zugegriffen werden kann. Dies muss dann über die SN und RN Befehle geschehen.

Gruß EMSTR

Offline hermann-Josef

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 28
Re: Analogverarbeitung im Netz
« Antwort #2 am: Oktober 08, 2009, 14:30:47 Nachmittag »
Danke für euere Hilfe