Autor Thema: Kaskadenschaltung Ventilatoren  (Gelesen 18098 mal)

Offline Boogie!!

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 29
Kaskadenschaltung Ventilatoren
« am: September 21, 2010, 11:56:38 Vormittag »
Hallo an die easy Gemeinde.

Müsste eine Kaskadenschaltung für 5 Ventilatoren generieren, komme aber irgendwie nicht weiter. Nutze einen Analogeingang sowie einen Schwellwertschalter um die 5 Ventilatoren je nach Leistungsbedarf zu und abschalten zu können. Sollwertvorgabe = 10-0V.Hier die 5 Gruppen:
10-8V = Venti 1, 8-6V=Venti 1+2, 6-4V = Venti 1+2+3, 4-2V = Venti 1+2+3+4, 2-0V = Venti 1+2+3+4+5.

Soweitz alles ganz einfach ;o)
Da es sich hier um eine Lüftung innerhalb einer Tierzuchtanlage handelt soll unbedingt verhindert werden das einer der Ventilatoren länger als eine Woche still steht, was wiederum heißt das jeder Ventilator für max 24Std der Ventilator 1 sein soll. Alle 24 Stunden müsste die jeweil nächste Gruppe die erste Gruppe werden.
Ich hoffe mal das jemand anhand dieser Erklärung weiß was ich meine, ansonsten fragt einfach kurz nach.

Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Christoph

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Kaskadenschaltung Ventilatoren
« Antwort #1 am: September 21, 2010, 19:20:32 Nachmittag »
Hallo Christoph.

Falls Du eine Easy800 verwendest, müsste es mit ein paar Multiplexern und Datenbausteinen
gehen. Ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber sollte möglich sein. Werde nachher
mal etwas rumprobieren.

Gruß
Maikky




Offline pepp

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 125
Re: Kaskadenschaltung Ventilatoren
« Antwort #2 am: September 21, 2010, 20:35:04 Nachmittag »
Hallo Cristoph

Die Kaskade ist kein Problem,für die Motore bin ich an rumspielen mit einen Schieberegister oder MUX

Gruss pepp

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Kaskadenschaltung Ventilatoren
« Antwort #3 am: September 21, 2010, 20:49:29 Nachmittag »
Hallo Christoph.

Im Anhang mal ein erster Versuch. Ist wie gesagt nicht elegant aber funktioniert.

- Anzahl der Ventilatoren über IA01
- Weiterschalten der Vorgabe für die Simulation mit I01, müsste später gegen
   eine Zeitschaltuhr ersetzt werden

Gruß
Maikky


Offline pepp

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 125
Re: Kaskadenschaltung Ventilatoren
« Antwort #4 am: September 21, 2010, 20:59:09 Nachmittag »
Hi Maikky

Super,schon runtergeladen die Schaltung kann ich sicher mal brauchen  :D :D :D

gruss pepp

Offline Boogie!!

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 29
Re: Kaskadenschaltung Ventilatoren
« Antwort #5 am: September 22, 2010, 07:42:23 Vormittag »
Moin moin....
euch beiden schon mal vielen Dank  für die Mühe, werd mich gleich mal ran setzten. Rückmeldung im laufe des Tages.

Gruß

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Kaskadenschaltung Ventilatoren
« Antwort #6 am: September 22, 2010, 09:21:33 Vormittag »
Hallo pepp.

Wie von Dir vorgeschlagen kann man für die Weiterschaltung des "Hauptventilators"
auch ein Schieberegister nehmen (siehe Anhang).

Gruß
Maikky


Offline pepp

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 125
Re: Kaskadenschaltung Ventilatoren
« Antwort #7 am: September 23, 2010, 05:08:23 Vormittag »
Moin Maikky

Thx  deine beiden Beispiele haben mir sehr weitergeholfen (Hab über 1 Jahr mit der easy nix mehr gemacht und fast alles vergessen  :( :( :()

Ich hab nämlich ein ähnliches Projekt,einenPumpenschacht mit 3 Pumpen und Drucksonde und da werd  ich wohl eine Easy verwenden    ;) ;) ;)

Gruss Pepp


« Letzte Änderung: September 23, 2010, 05:20:11 Vormittag von pepp »

Offline Boogie!!

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 29
Re: Kaskadenschaltung Ventilatoren
« Antwort #8 am: Oktober 12, 2010, 15:40:36 Nachmittag »
Halloo zusammen,

Na das sind ja schon mal verwertbare Resultate, vielen lieben Dank dafür ;o)

Ein Problem bleibt mir noch, versuche mal es zu erläutern:

Sowie die Ventilatoren schalten ist schon mal genau richtig, um zu starke Schwankungen zu vermeiden soll nun ein Frequenzumformer verbaut werden der die Drehzahl zwischen den Stufen linear regeln soll.
Habe versucht mit Hilfe mehrerer Wertskalierungen eine "Zick Zack" Regelung zu generieren, kriege das aber irgendwie nicht hin.
10,-8,1V = 8-0V
8,0-6,1V = 8-0V
6,0-4,1V = 8-0V
4,0-2,1V = 8-0V
2,0-0,0V = 8-0V
Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee??

Gruß Boogie

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Kaskadenschaltung Ventilatoren
« Antwort #9 am: Oktober 12, 2010, 20:34:09 Nachmittag »
Hallo Christoph.

so wie ich das sehe kann man nur einen Ventilator Drehzahlgeregelt machen und dann einen der immer
aktiv ist.

Aber warum dann nicht alle regeln,und die STUFENSCHALTUNG weglassen.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Boogie!!

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 29
Re: Kaskadenschaltung Ventilatoren
« Antwort #10 am: Oktober 13, 2010, 07:10:33 Vormittag »
Hallo Veltins,
In der Landwirtschaft sind seitens der Baubehörden Mindestabluftgeschwindigkeiten vorgeschrieben um eine Geruchsbelästigung zu vermeiden. Das regeln eines Ventilators dient nur dazu große Sprünge in der Abluftkapazität zu vermeiden. Zwar regelt ein Ventilator im Zweifel bis auf 20% Drehzahl zurück, durch die Gruppenschaltung wird aber sichergestellt das die Abluftfahnen aller weiteren Ventilatoren stimmen.
Werde es nachher so machen das die jeweils erste Gruppe über den Frequenzumformer geregelt wird, währen die vier weiteren direkt auf Netz geschaltet werden. Das wäre für mich Schaltungstechnisch auch nicht weiter schwierig, mit der Konfiguration des Analogen Ausganges nach oben beschriebener Tabelle habe ich aber so meine Probleme. Für eine 2-Gruppige Anlage habe ich das schon mal mit 2 LS Bausteinen und einer BV hin bekommen...Das funktioniert in diesem Fall jedoch nicht.

Bin aber sicher das einem der klugen Köpfe hier was feines Einfällt.

Gruß Christoph

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Kaskadenschaltung Ventilatoren
« Antwort #11 am: Oktober 14, 2010, 20:16:07 Nachmittag »
Hallo Christoph.

so wie du es schon gemacht hattest ist ein möglicher Weg.
nur mit 5 Schwellwertschalter (die 5 Gruppen) die dann die LS -Bausteine schalten und am ende alles mit
BV-Bausteine oder verknüpfen.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Boogie!!

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 29
Re: Kaskadenschaltung Ventilatoren
« Antwort #12 am: Oktober 15, 2010, 14:14:12 Nachmittag »
Hi....
hab mir da mal was in den Anhang gebaut :0)

Was haltet Ihr davon??
Zumindest in der Simulation scheint es zu funktioniert.


LG und schönes Wochenende

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Kaskadenschaltung Ventilatoren
« Antwort #13 am: Oktober 15, 2010, 14:22:52 Nachmittag »
Hallo Christoph.


welchen Anhang
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Boogie!!

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 29
Re: Kaskadenschaltung Ventilatoren
« Antwort #14 am: Oktober 15, 2010, 15:01:55 Nachmittag »
Achje, da ist der Kopf wohl schon im Wochenende.
Jetzt aber.

Inzwischen ist mir aufgefallen das die Stufenschaltung der Ventilatoren so nicht mehr funtioniert, verstehe aber nicht wieso die LS Bausteine diese behindern sollte.... Steh auf´m Schlauch