Hallo TomiL,
anbei die Datei, soweit vorhanden.
Der Haupt-Inverter (Batterie 24V ==> 230VDC/50Hz) hat einen frei programmierbaren potentialfreien Kontakt, der das Generator-An-Signal schaltet. Dies kann wie gesagt frei programmierbar über Stromstärke/Zeit und Spannung/Zeit oder auch Schaltzustände im Inverter geschehen. Zusätzlich soll ein Hand-Ein-Aus-Option per Taster vorhanden sein. Stromausfall ist kein Thema, da nur Low Voltage - Generator EIN verlangt wird. GEN-Ein-signal nehme ich digital vom 230VDC Genratorausgang mit 2Sek Verzögerung. Benzin MV muss geschaltet werden (12V, Stromlos geschlossen), 3 Anlassvorgänge, je 15 Sekunden, danach Störungsanzeige. Generator-Ein-Signatl muss durchgeschaltet werden zwecks interner 12V-Batterieaufladung, Generator-Stop-Signal brauche ich zur Abschaltung des GEN. Nach EIN-Signal vom Inverter soll Start beginnen, sobald Inverter-signal fehlt soll Generator stoppen, nachdem er 1 Minute ohne Last ausläuft (verbessert Wiederanlassverhalten).
Notaus ist eingebaut und muss Generator stoppen und vor Wiederanlassen sichern.
Zur Kühlung/Entlüftung des Generatorraumes muss ab Start bis 5Min nach Generator-Aus ein 220V-Rohrlüfter arbeiten.
_____________________________________________
Vorhandenes Programm enthält nur einmaligen Start, keine MV-Anbindung, kein Lüfter und Lastfreier auslauf und auch keine Taster Hand-EIN/AUS Funktion.
Für Tipps jeder Art dankbar....
VG Bussiber
Bitte Datei umbenennen, .zip durch .e60 ersetzen - ist keine ZIP-Datei, leider als e60 nicht downloadbar.