Autor Thema: Mehr als 6 Eingänge verknüpfen  (Gelesen 2719 mal)

Offline bktechniker

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Mehr als 6 Eingänge verknüpfen
« am: Oktober 29, 2012, 12:11:28 Nachmittag »
Hallo
Siehe Anhang-
wenn ich 7Eingänge einen Ausgang schalten möchte muß ich die Eingänge auf einen Merker setzen?
und ich habe aber bei 721 easy nicht so viele Merker zu Verfügung da ich eine kleine Ablaufsteuerung programmieren möchte
Wer kann mehr helfen

Gruß

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re:Mehr als 6 Eingänge verknüpfen
« Antwort #1 am: Oktober 29, 2012, 13:18:49 Nachmittag »
Hallo.

Du kommst ohne Merker für die Eingänge aus.
- die Eingänge negieren und parallel schalten
- Ausgang als negiertes Schütz

Siehe Anhang

Gruß
Maikky

Offline bktechniker

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re:Mehr als 6 Eingänge verknüpfen
« Antwort #2 am: Oktober 29, 2012, 13:28:56 Nachmittag »
Danke stimmt hast ja recht!!

BK