Autor Thema: Druckerhöhung  (Gelesen 3704 mal)

Offline sand2013

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Druckerhöhung
« am: Januar 10, 2013, 10:29:58 Vormittag »
Hallo Easy-Forum! Bin froh euch gefunden zu haben, den ich hänge ein wenig in den Seilen Traurig Ich hoffe mir kann jemand mit meinem "Problem" helfen.
 
Im Einsatz ist eine Easy 721-DC-TC und dazu ein Druckmeßumformer 4-20mA 0-16bar ( 500 Ohm Widerstand vorhanden)

Zum Ablauf des Szenarios:

Es gibt einen Druckkessel in dem ständig ein Druck zwischen 2.5-4.5 bar herschen soll. Dazu gibt es 2 Pumpen die man jeweils in Hand oder Automatik fahren kann. In Automatik sollen beide Pumpen über den Meßumformer gesteuert werden (unter 2.5bar AN,über 4.5bar AUS), dabei sollen sie nach Möglichkeit nicht zusammen laufen sondern abwechselnd. Wenn eine Pumpe durch Sicherheiten ausfällt muss die andere allerdings übernehmen.

Ich habe versucht eine Steuerung aufzusetzen, ohne großen Erfolg. Ich habe nach einem Modellbeispiel gesucht bin aber leider nicht fündig geworden.

Ich würde mich seeeerh freuen wenn mir jemand helfen kann, mit einem Modellbeispiel ,einer Steuerung für mein Szenario oder einer Berichtigung meiner "Steuerung"

Danke!

Juergen.J

  • Gast
Re:Druckerhöhung
« Antwort #1 am: Januar 10, 2013, 11:56:38 Vormittag »
Hallo Sand2013,
schau dir mal diesen Beitrag an http://easy-forum.net/index.php?topic=6582.msg28316#msg28316
mit einer Anpassung könnte dies genau das sein was du suchst.
Gruss
Jürgen

Offline sand2013

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re:Druckerhöhung
« Antwort #2 am: Januar 14, 2013, 09:47:42 Vormittag »
Hallo Juergen.J!

Danke für deine schnelle Antwort und den Hinweis! Ich habe zwar nicht die Schaltung mit Betriebsstundenzähler genommen, hab aber dadurch eine andere Möglichkeit ins Auge gefasst. Hast du vielleicht Zeit, die Schaltung zu überfliegen und etweilige Fehler auf zu zeigen?

Und hast du vielleicht auch ein Bespiel zur Hand wie ich den Analogwert einspeisen und verarbeiten kann?

Vielen Dank schonmal im voraus!
Grüße sand
« Letzte Änderung: Januar 14, 2013, 09:50:14 Vormittag von sand2013 »

Juergen.J

  • Gast
Re:Druckerhöhung
« Antwort #3 am: Januar 14, 2013, 14:39:33 Nachmittag »
Hallo Sand,
wie du deine 0-20mA in 0-10V umsetzten kannst ist dir wohl bekannt, da du ja schon erwähnt hast das ein 500Ohm Widerstand vorhanden ist. Dir 16 bar wären dann 1023 Digit. 1023/16=64, somit 4,5 bar 1023/16*4,5=288. Dies ist dann der Ausschaltpunkt an A01. Damit nicht gleich wieder eingeschaltet wird noch die Hysterese von 2 bar = 128. Habe Analogeingang 4 verwendet, was I12 entspricht.
Ebenfalls aufgefallen ist mir das beim zuschalten kurz beide, bzw. der jeweils zuletzt angewählte  Ausgang schaltet und dann der jeweils andere Ausgang kommt. Am besten nachprüfbar in der Simulation in Einzelzyklus. Denke dort solltes du nochmals Hand anlegen.
Gruss
Jürgen
« Letzte Änderung: Januar 14, 2013, 20:31:20 Nachmittag von Juergen.J »

Offline sand2013

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re:Druckerhöhung
« Antwort #4 am: Januar 15, 2013, 11:30:05 Vormittag »
Hallo Juergen..J,

danke für deine Hilfe.. endlich hab ich begriffen wie man den Analogwertvergleicher einstellt! Den Fehler den du beschrieben hast, habe ich auch gesehen und die beiden Schließer am Anfang der Schaltung in Öffner umgewandelt.. Laut Simulation und Einzelzyklus sollte das Programm jetzt vollständig und benutzbar sein. Ich melde mich nochmal wenn alles im Betrieb ist!

Großen Dank von mir!

Grüße Sand