Moin moin,

ich habe mal eine Frage wie ihr folgendes lösen würdet:

Ich habe diverse Merker in meinem Programm (Bereich M1 bis M32) die ich unter bestimmten Umständen alle zurücksetzen möchte. Ausserdem habe ich einen Bereich (MW10 - MW18) wo Variablen gespeichert werden.

Nun wird beim Masterreset ja alles gelöscht. Frage: Gibt es noch einen anderen Weg so einen Reset zu machen ausser :

- Jeden Merker einzeln zurücksetzen über RMx

- Den gesamten Bereich zurücksetzen indem man MD1 auf 0 setzt

Kann man den MR vielleicht irgendwie so konfigurieren das der Remanente Bereich erhalten bleibt?

mfg,

Spellbreaker

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re:Masterreset und Remanenz
« Antwort #1 am: März 27, 2013, 16:49:43 Nachmittag »
Hallo Spellbreaker!

Ja es gibt noch eine andere Lösung!
Ich würde den Baustein BT (Blocktransfer ) nutzen und zwar mit Initialisieren!
Nachteilig ist das der Merkerbereich zusammen sein muß!

mfg Uwe

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Re:Masterreset und Remanenz
« Antwort #2 am: März 28, 2013, 11:41:20 Vormittag »
Hi,

danke für den Tip, das ist glaub ich am "schönsten" mit dem BT . Die Merkerberreiche hängen bei mir eh generell immer zusammen weil ich die schon vorab so sortiere ;)

Danke :)