Autor Thema: Eingänge vom Erweiterungsgerät in 4.0  (Gelesen 4683 mal)

Schaefer

  • Gast
Eingänge vom Erweiterungsgerät in 4.0
« am: Juli 16, 2002, 14:43:45 Nachmittag »
Ich Programmiere gerade mit der Easy-Soft 4.0 eine 821-DC-TC mit dem zentralen Erweiterungsgerät 618-DC-RE. Nun sollten doch die zusätzlichen Eingänge mit `R´ in der Menueleiste Abrufbar sein, oder? Ich finde aber keine. Was mach ich da falsch?  :-[

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Eingänge vom Erweiterungsgerät in 4.0
« Antwort #1 am: Juli 16, 2002, 15:38:19 Nachmittag »
Hallo Herr Schäfer!

Einfach noch eine Easy 800 mit darstellen, als zweiter ( toter)Teilnehmer.
Dann erscheint "R". :D
Warum ???, da gibts bestimmt noch eine andere Wortmeldung! ;)

Aber erstmal nicht wieder weglöschen, sonnst ist nochmehr weg! :'(
Sieht dann aus wie Befehlssatz von Easy 400! :'(

mfG. Uwe Schröder :D :D :D
« Letzte Änderung: Juli 16, 2002, 15:52:34 Nachmittag von Uwe »

Schaefer

  • Gast
Re: Eingänge vom Erweiterungsgerät in 4.0
« Antwort #2 am: Juli 16, 2002, 15:52:47 Nachmittag »
Super, hat funktioniert. Dann kann ich ja weiter machen, Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
mfg Christian Schäfer :D

Offline Jens

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 451
Re: Eingänge vom Erweiterungsgerät in 4.0
« Antwort #3 am: Juli 16, 2002, 16:37:26 Nachmittag »
Der Fehler ist in der 4.01 behoben  ;).

Bitte stellen Sie Ihre Fragen im Forum!
Please post your questions in the forum!

Schaefer

  • Gast
Re: Eingänge vom Erweiterungsgerät in 4.0
« Antwort #4 am: Juli 16, 2002, 19:18:52 Nachmittag »
Habe noch eine Lösung von Moeller bekommen.
Die betr. Stelle im Schaltplan anklicken und  `R´ drücken, dann kann der Eingang normal weiterbearbeitet werden.