Hallo kevin123.
Deine Erklärung ist teilweise richtig.
- "bei deinem Beispiel hast du A01 eingestellt das er bei 18 Impulsen/sec durchschaltet" : ja
- "und diese 18 Impulse werden mit I01 verglichen also den Impulsen der mir der Windsensor
liefert", jain, verglichen wird der gespeicherte Wert in DB01, dieser Wert ist immer die letzte
Zählung von CH01, also ja : letztlich die Impuls an I01
- "CH01 zählt einfach immer bis zu den eingestellten Impulsen bei der Simulation" : nein, CH01
zählt den ganzen Messzyklus, Messzyklus sind 1 s eingestellt in T01
- " und Resetet dabei immer T01" : nein, der Zähler CH01wird durch T01 zurückgesetzt, wenn
der Messzyklus vorbei ist in der Zeit 50 ms eingestellt in T01
- "Der Datenbaustein speichert mir immer den höchsten Wert der Impulse" : nein, gespeichert
wird immer die Anzahl der Impuls im jeweiligen Messzyklus
- "und wenn dieser höher ist als 18 Impulsen/sec spricht T02 nach einer gewissen Zeitverzögerung an" : ja
Gruß
Maikky