Autor Thema: Programme über Mfd Eaton  (Gelesen 4438 mal)

Offline Flex_Deluxe

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Programme über Mfd Eaton
« am: Mai 15, 2014, 17:51:45 Nachmittag »
Guten Tag zusammen,

ich möchte eine Gegenstromschwimmanlage realisieren.
Welche mit unterschiedlichen Programmen abläuft, d.h mal schnell, mal langsam, Berg ab, Berg auf?

Meine Frage ist das Möglich?

Wenn ja, kann ich dann einen Frequenzumrichter über den Analogausgang ansteuern?

Vielen Dank




Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Re:Programme über Mfd Eaton
« Antwort #1 am: Mai 16, 2014, 08:40:19 Vormittag »
Ja das ist möglich. Vorher prüfen wieviele Digitale Ein / Ausgänge und wieviel Analogausgänge du brauchst. Die Easy hat 0-10V Analogausgänge, damit kannst du auch entsprechende FUs ansteuern.

Du kannst nicht wirklich mehrere Programme schreiben, aber innerhalb eines Programmes Abfragen machen. Über das MFD z.B. setzt du Merker, z.B. M1 für Ablauf 1, M2 für Ablauf 2 usw .

Im Programm fragst du dann ab welcher Merker gesetzt ist und fährst dementsprechend den Programmteil ab.

Gruß,

Spellbreaker

Offline Flex_Deluxe

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re:Programme über Mfd Eaton
« Antwort #2 am: Mai 16, 2014, 11:12:21 Vormittag »
Guten Tag

und vielen Dank für die schnelle Antwort.

Wird das dann über den PiD Regler realisiert,
sodass dieser im Ablauf einer Zeit unterschiedliche Spannungen zwischen 0-10v ausgibt?

Gruß Flex_Deluxe

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Re:Programme über Mfd Eaton
« Antwort #3 am: Mai 16, 2014, 12:43:24 Nachmittag »
Nein ein PID Regler hat damit nix zu tun. Wenn es ein fester Zeitlicher Ablauf ist, nimmst du einfach Timerbausteine her, und steuerst über diese die entsprechenden Programmabläufe.

Offline Flex_Deluxe

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re:Programme über Mfd Eaton
« Antwort #4 am: Mai 18, 2014, 19:31:50 Nachmittag »
Okay sehr gut,
nur wie kann ich dann z.b. 3Volt oder 7Volt aus dem Analogausgang bekommen?
Gibt es einen bestimmten Baustein?

Danke

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 712
  • Think easy!
    • mollgruppe
Re:Programme über Mfd Eaton
« Antwort #5 am: Mai 19, 2014, 09:57:37 Vormittag »
Hallo Flex

Der Analogausgang arbeitet mit einem 10Bit D/A Wandler. Hier entsprechen 0-1023 -> 0-10V.
Als Baustein eignet sich "Wertescalierung". Je nach dem, mit was für Größen du rechnest, kannst du dein Endergebnis damit auf den Analogausgang ausgeben. Funktioniert auch Invers. Das heist, abhängig von deinem Ergebnis, muss aus der Scalierung ein Wert zwischen 0 und 1023 rauskommen.
Der Wert kann direkt im Scalierungsbaustein dem Analogausgang zugewiesen werden.
 Schau mal in die Easysoft Hilfe.

Gruß Thomas
« Letzte Änderung: Mai 19, 2014, 10:07:37 Vormittag von radar17892 »
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline Flex_Deluxe

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re:Programme über Mfd Eaton
« Antwort #6 am: Mai 27, 2014, 11:50:36 Vormittag »
Halllo Thomas,

könntest du mir eventuell solch ein Programm mal schicken. Vielleicht mit drei Eingängen und unterschiedlichen Spannungen. Ich bekomme das ehrlich gesagt nicht hin.

Danke Flex

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 712
  • Think easy!
    • mollgruppe
Re:Programme über Mfd Eaton
« Antwort #7 am: Mai 31, 2014, 15:38:26 Nachmittag »
Hallo Flex
hab dir mal ein Programm angehängt.
Es ist ein Ablauf mit festen Taktzeiten, max8 vorwählbaren Programmen mit Multiplexern zu je 8 Schritten.
In die 8 Multiplexer kannst du Drehzahlwerte 0-100% eintragen, die nacheinander ausgegeben werden.
Soll und Istwerte werden am Display angezeigt. Durch die Programme kannst du mit +/- Tasten durchschalten.
Schau dir mal die Simulation an!

Gruß Thomas
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 712
  • Think easy!
    • mollgruppe
Re:Programme über Mfd Eaton
« Antwort #8 am: Mai 31, 2014, 17:05:54 Nachmittag »
Das ganze noch mal!
Ich hatte leider übersehen, das du es mit einem MFD machen wolltest.   ???

Fehler:
In Zeile 15 muss der Öffner I1 gelöscht werden für das korrekte durchschalten der Prg Vorwahl!
« Letzte Änderung: Mai 31, 2014, 17:16:17 Nachmittag von radar17892 »